    Also,

    Motor abschrauben. Tuning durchführen -->Trip Tune1

    Sind das vorkonvektionierte Kabel?
    Beide Enden mit fertigen Steckern?
    Alles richtig eingetragen und gespeichert? (Motor/Geber)

    Dreh mal Motor und schau dir den Encoder in Inkrementen über CT-Soft an. Sollten da Sprünge drin sein, hast den Salat gefunden.

  2. #22
    Sunshine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.01.2011
    Ort
    Trier
    Beiträge
    22
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen

    Dreh mal Motor und schau dir den Encoder in Inkrementen über CT-Soft an

    Wo finde ich denn diese Option? Habe vorhin gesucht jedoch nicht gefunden.

    Leitungen und alle anderen Teile sind vom Hersteller, also Fertigware.
    Einstellungen sind auch alle in Ordnung.

  3. #23
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    CT-Soft Parameter Menü 90
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg enc.jpg (440,7 KB, 7x aufgerufen)

  4. #24
    Sunshine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.01.2011
    Ort
    Trier
    Beiträge
    22
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke
    Ich habe es gerade versucht er zeigt mir bei einer Umdrehung:

    90.31 2148 (vorher 0)
    90.32 2148

    bei

    90.02 0
    90.04 0

    Wenn ich in den Minusbereich drehe dann zeigt er mir

    90.02 65535
    90.04 65535

    Ich finde das etwas merkwürdig das es so große zahlen sind.

    Kann das stimmen???

  5. #25
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Den eigentlich wichtigen Parameter

    90.01 = Istwert-Encoderposition beobachten


    90.31 2148 (vorher 0) ----Ist-Umdrehungen und Grobposition (kombiniert)
    90.32 2148----Soll-Umdrehungen und Grobposition

    90.02 0<---Umdrehungszähler Ist
    90.04 0<---Umdrehungszähler Soll

    Wenn ich in den Minusbereich drehe dann zeigt er mir

    90.02 65535 <---Umdrehungszähler Ist
    90.04 65535 <---Umdrehungszähler Soll
    Multiturngeber?

  6. #26
    Sunshine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.01.2011
    Ort
    Trier
    Beiträge
    22
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    90.01 und 90.03 sind auf gleichem Wert nach einer umdrehung : 135004160 der macht dann rießen Sprünge bis dahin.

  7. #27
    Sunshine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.01.2011
    Ort
    Trier
    Beiträge
    22
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Multiturngeber? Sorry meine vielen fragen aber was ist das wieder? Meinst du den im Motor?

  8. #28
    Sunshine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.01.2011
    Ort
    Trier
    Beiträge
    22
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

  9. #29
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    So,
    Und jetzt habt ihr einen Geber drinninne.
    Welcher wäre das denn?

    Messystem X3
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  10. #30
    Sunshine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.01.2011
    Ort
    Trier
    Beiträge
    22
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sin-Cos-Absolutwertgeber

Ähnliche Themen

  1. Ansteuerung Etikettendrucker
    Von Andreas.W im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 08:47
  2. RTC und externe Ansteuerung
    Von entenhausen_dd im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 08:29
  3. s5 ansteuerung pc
    Von ein_bayer im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 08:50
  4. DMX-Ansteuerung
    Von da_kine im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 16:11
  5. Schrittmotor ansteuerung
    Von kpeter im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 15:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •