    Hallo Freunde
    Also ich hab ja schon viel gesehen, aber was mir heute unterkam verblüffte mich denn doch

    Ein Lüfter mit etwa 900 Watt (Stallentlüftung) wird seit 3 Jahren an einem Frequenzumrichter betrieben...
    Dieser Frequenzumrichter hat einen Eingang mit 230V/50 Hz - 1 Phase
    Ausgangsseitig sind U-V-W verbaut, wobei der Lüfter an U-V angeschlossen ist.
    Von einem Klimacomputer erhält der Umrichter ein 0..10V Signal und fährt brav den Lüfter rauf und runter.

    Was ich nicht kapiere:
    Der Lüfter müsste doch viel zuviel Spannung bekommen zwischen zwei "Phasen"...
    Oder gibt es "Universal-Umrichter", die irgendwo im Menü auf max. 230 Volt eingestellt werden können ?
    Beste Grüße aus Kiel
    Marcus
    Zitieren Zitieren Wechselstrom-Ventilator an Drehstrom-Frequenzumrichter  

  2. #2
    Registriert seit
    13.01.2011
    Beiträge
    39
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Bevor ichs vergesse...
    Typenschild Lüfter: 230 V/50Hz

  3. #3
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Ja es gibt Umrichter, die 230V zwischen zwei Phasen am Ausgang ausgeben (wenn das nicht sogar alle können). Wenn ein Motor mit 230/400 V im Dreieck an den FU angeschlossen werden soll, darf er ja auch nur 230 V zwischen 2 Phasen bekommen.
    Gruß
    Michael

  4. #4
    Registriert seit
    23.03.2006
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    2.005
    Danke
    162
    Erhielt 278 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    auch ein mit 230V einphasig gespeister Umrichter besteht aus einen Eingangsgleichrichter, dem Gleichspannungs - Zwischenkreis und dem Ausgangswechselrichter.
    Frage und selbst rechnen: Wie hoch wird unter diesen Bedingungen der Kondensator im Zwischenkreis aufgeladen, und daraus folgend, wie hoch kann die Spannung am Ausgangswechselrichter maximal werden?
    Wahrscheinlich sind nur die Fehlermechanismen für die Stromüberwachung teilweise abgeschalten, so das keine Wicklungsunterbrechung angemeckert wird. Also alles easy, oder habe ich einen Denkfehler?

    Gruß
    Mario

  5. #5
    Registriert seit
    13.01.2011
    Beiträge
    39
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    @ M-Ott
    Naja im Idealfall liefert der FU ja nunmal 3 Phasen die um je 120 Grad versetzt sind, also eben 380-400 Volt zwischen zwei Phasen, oder hab ich da was falsch verstanden ?

    @ Mario B
    Ja bis zum Zwischenkreis ist ja alles kein Problem.
    Kommt halt auf die Belastung des Umrichters an, ob der aussteigt oder nicht...
    Aber wenn ich doch einen 230 Volt Lüfter zwischen zwei Phasen im regulären Netz laufen lasse, wird es krachen... weil dann eben bis zu 400 Volt anliegen.
    Es sei denn, der Umrichter kann entsprechend eingestellt werden.

    Habe eben mit dem Hersteller telefoniert:
    Es handelt sich hier um handelsübliche Frequenzumrichter, ABER:
    Das Gehäuse ist seinerzeit für 3phasen Eingang + 3 Phasen Ausgang gebaut worden und wurde nicht verändert.
    entsprechend sind die Eingänge/Ausgänge 3phasig gekennzeichnet wobei bei L1 am Eingang folgendes steht "L1/N"
    die dritte Phase (Eingang) wurde einfach mit Kleber versiegelt...

    Intern erzeugt der FU ein 230 Volt Signal mit 0-50 Hz und legt dieses an die Ausgangsklemmen der ersten und zweiten Phase.
    Im Gehäuse ist der Anschluss der dritten Phase zwar jeweils vorhanden aber intern nicht angeschlossen.
    Bei der Lieferung seinerzeit wurde das aber in den Unterlagen erklärt, nur die waren natürlich bei dem Bauern nicht mehr vorhanden.

    Für Eure Antworten bedanke ich mich
    Marcus

  6. #6
    Registriert seit
    30.10.2009
    Ort
    10 km vom Herzen der Natur
    Beiträge
    1.626
    Danke
    120
    Erhielt 340 Danke für 255 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Binatone Beitrag anzeigen
    @ M-Ott
    Naja im Idealfall liefert der FU ja nunmal 3 Phasen die um je 120 Grad versetzt sind, also eben 380-400 Volt zwischen zwei Phasen, oder hab ich da was falsch verstanden ?
    Du hast da was falsch verstanden. Viele Umrichter können 230V zwischen 2 Phasen liefern.

    Ein Umrichter mit einer Phase plus N kann (weil er ja 230V Eingangsspannung bekommt) auf allen drei Ausgangsphasen um 120° versetzte 230V gegen N liefern. Damit haben wir dann die 400V Phase gegen Phase. Allerdings kann das auch auf 230V Phase gegen Phase umgestellt werden.

    Wahrscheinlich könnte man Deinen Lüfter bei abgeschalteter Wicklungsüberwachung auch an einem regulären Umrichter betreiben.
    Gruß
    Michael

  7. #7
    Registriert seit
    13.01.2011
    Beiträge
    39
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hmm... dann müsste aber neben den 3 Phasen zumindest noch eine N Klemme sein, oder soll man dann den Nulleiter mit auf den Nulleiter am Eingang legen ?!


  8. #8
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Binatone Beitrag anzeigen
    Hmm... dann müsste aber neben den 3 Phasen zumindest noch eine N Klemme sein, oder soll man dann den Nulleiter mit auf den Nulleiter am Eingang legen ?!

    Die 230 V liegen zwischen 2 Phasen vom FU. Da brauchst keinen Nulleiter für.

  9. #9
    Registriert seit
    14.12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    162
    Danke
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Ich verstehe die ganze Verwunderung überhaupt nicht.

    Ich betreibe privat sogar 230VAC Grundfosspumpen (nach Ausbau der Anlaufkondensators) mit einem FU der mit 230VAC versorgt wird. Das geht ganz normal.

    Wenn man eine FU mit 230VAC versorgt hat der Zwischenkreis im FU ca. 1,35 * 230 = 310VDc anstehen.

    Wenn diese Spannungen vom internen IGBT geschaltet wird, dann sind auf der Wicklung des Lüfters oder Pumpe nicht mehr als 280V anstehend. Je länger die Zuleitungsinduktivität umso kleiner die Spannung.

    Warum sollte sich also ein 230V Motor beim Lüfter nicht drehen?
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!
    Zitieren Zitieren Zwischenkreisspannung bei 230VAC  

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Superkater für den nützlichen Beitrag:

    mariob (14.01.2011)

  11. #10
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    ...
    Wahrscheinlich könnte man Deinen Lüfter bei abgeschalteter Wicklungsüberwachung auch an einem regulären Umrichter betreiben.
    Ich habe mal gehört, dass man einen FU immer gleichmäßig belasten sollte (alle drei Phasen gleichmäßig).
    Genaue Einzelheiten weiß ich jetzt aber nicht, ist auch schon länger her als ich das gehört habe.

    Aber grundsätzlich würde ich da auch kein Problem sehen.
    Gruß Jan

    Wer fragt, bekommt Antworten.

Ähnliche Themen

  1. Ventilator für Heizlüfter
    Von rolandh im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.12.2010, 08:31
  2. Olflex 5G0,5 für Drehstrom?
    Von element. im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 22:27
  3. ABB Frequenzumrichter
    Von wero im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 08:06
  4. Extremer Schweranlauf 18,5KW Ventilator...
    Von AndreK im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 19:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •