    Hallo,

    ich habe schon eine Weile in diesem tollen Forum gelesen; nun habe ich selbst mal eine Frage:
    Ich betreibe mit einem MM 420 einen Asynchronmotor. Die Funktionen sind nur EIN-rechts, EIN-Links, AUS und Sollwertvorgabe über den A/D-Eingang.
    EIN/AUS-Schalten habe ich bisher über einen Drehschalter gemacht.
    Nun möchte ich ein neues Bedinteil bauen und die Funktionen über Tasten schalten; also von Zustands- auf Flankensteuerung.
    Kann man das konfigurieren oder benötige ich eine externe Beschaltung. Vielleicht kann mir jemand helfen.

    Gruß Klaus
    Zitieren Zitieren Micromaster 420 Flankensteuerung  

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu lancelott für den nützlichen Beitrag:

    bimbo (22.02.2011)

  3. #2
    Registriert seit
    17.01.2010
    Beiträge
    197
    Danke
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Idee

    Schau mal beim Starter (auf der beiliegenden CD) nach "BICO"!

  4. #3
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich habe jetzt die Anleitung nicht im Kopf, aber kann man die Klemmenbelegung nicht von "statisch" auf "Flanke" umparametrieren?



    MfG

  5. #4
    Registriert seit
    17.01.2010
    Beiträge
    197
    Danke
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Idee

    Es gibt auch M22 Taster, die rasten. Z.B. Moeller M22-DR-S

  6. #5
    Registriert seit
    17.01.2010
    Beiträge
    197
    Danke
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Und? Wat iss nu?

  7. #6
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Da ich gerade justament das gleiche Problem hatte,
    hier eine Lösungsmöglichkeit von Siemens ...

    Ich glaub freiwillig wär ich da nicht draufgekommen.

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/30563385

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Micromaster 440 mit DP an S7-300
    Von bluesky im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 21:46
  2. Micromaster 440 an S7-200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 20:55
  3. Micromaster 420
    Von r1heizer im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 16:02
  4. Micromaster 420
    Von Merlin115 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 11:20
  5. Micromaster 420
    Von Baul im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 10:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •