Hallo zusammen

wir suchen eine Art Bussystem für die Verteilun der Versorgungsspannung der dezenralen Umrichter.
Weidmüller bietet den FieldPower an, ist jedoch auf 41 A pro strecke beschränkt. Stromschinensystem sind zu gross. gibt es irgend ein Produkt so um die 80-100 A?

Danke zum Voraus Thomas Gull
 
um Welche Längen geht es?
Wie soll der Umrichter mit der Schiene kontaktiert werden?
es gibt von div Herstellern Stromschienensysteme auf die du Abzweigkästen mit Sicherungen oder Motorschutzschalter einstecken kannst.

Andere Möglichkeit, wenn die entsprechenden Anschlusspunkte jeweils zentral liegen und ein öfteres wechseln der Position nicht zu erwarten ist: ein stärkeres Kabel zb 35mm² durchschleifen und an den Anschlusspunkten Kästen mit Motorschutz oder Sicherung/Leitungsschutzschalter zb.: Gifas, . . .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Besten dank für die Nachfrage.

Folgende Daten kann ich dir mal geben:

die Streckenlänge beträgt mommentan gute 300 Meter, bestehend aus etwa 10 Förderern, wobei sich die Ganze Strecke um Ecken windet, also Kurvenbänder beinhaltet, die Geraden Bänder sind etwa bis 50 meter lang.
Ich denke aus diesem Grund kann nicht auf Feste stromschinensystem zurückgegriffen werden, da mommentan die Kabeltrasse unter den Bändern liegt.die Motorleistung beträgt bis 4 kW. Welche Umrichter einegsetzt werden ist noch nicht definiert, entweder direkt auf dem Antrieb oder ein anderer Feldtauglicher FU neben dem Motor, mommentan sieht es so aus dass die Umrichter Safetytauglich sein sollen. Desshalb war der gedanke ans weidmüllersystem, das vieles bietet, jedoch bis 41 A bei optimaler Verlegung zu klein ist.

Thomas
 
da würde ich mehrere "Stationen" einrichten alos 5 so das du jeweils 2 Förderer von einem Speisepunke erreichst. Diese mit einem Kabel das mit der Strecke mitgelegt wird versorgen und dann jeweils das Kabel druchschleifen und MS, NH-Sich, oder LSS für die FU damit versorgen.
 
Zurück