Ich habe folgendes Problem:

Ich will einen Zylinder mit einem bestimmten definierten Druck mittels einer SPS steuern. Wenn ich ein ganz normales Wegeventil nehme, dann ist das alles ja relativ ungenau und daher denke ich da an ein vorgeschaltetes Druckregelventil.

Kennt jemand Firmen die hochwertige Ventile verkauft bei denen man das problemlos machen kann? Ich habe gehört, dass es bei Festo problematisch sein soll diese Ventile mit einer SPS die nicht von Festo selbst kommt zu steuern, da das Signal sozusagen "codiert" ist, stimmt das oder kann man das ganz Problemlos damit ansteuern? Soweit ich weis, braucht das Ventil nur eine Eingangsspannung (am Solleingang?) zu der es dann eine passenden Druck regelt. Wenn ich das komplett missverstanden habe würde ich mich freuen wenn man mich eines besseren belehrt :)
 
Moin,

guck mal hier:

http://www.ascojoucomatic.de/

die setzen wir ein. Wir regeln damit vor und Rückwärtsdruck an einem pneumatischem System. Betreiben tu wir die an einer ET200 und dort einer 4- 20 mA Karte...

Sind nicht ganz billig, fressen dafür aber auch üblen Dreck...

Greets, Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kennt jemand Firmen die hochwertige Ventile verkauft bei denen man das problemlos machen kann? Ich habe gehört, dass es bei Festo problematisch sein soll diese Ventile mit einer SPS die nicht von Festo selbst kommt zu steuern, da das Signal sozusagen "codiert" ist, stimmt das oder kann man das ganz Problemlos damit ansteuern? Soweit ich weis, braucht das Ventil nur eine Eingangsspannung (am Solleingang?) zu der es dann eine passenden Druck regelt. Wenn ich das komplett missverstanden habe würde ich mich freuen wenn man mich eines besseren belehrt :)


welcher vollidiot hat dir denn das erzählt?
alle proportionalsteller und - regler von festo die ich kenn kommen mit einem ganz normalen analogwert klar... 0-10V oder 4-20mA...

egal welcher hersteller - es gibt eine sache die du in dem zusammenhang beachten solltest! es gibt prportionaldrucksteller und proportionaldruckregler.

wenn du eine regelung in der sps hast, dann empfiel es sich nur einen proportionaldrucksteller einzusetzten!
wenn deine sps nur einen sollwert in form eines druckes vorgibt, dann solltest du den proportionaldruckregler nehmen.

andere hersteller machen auch tolle sachen, aber ich bin mit FESTO noch nie unzufrieden gewesen, ich sehe für mich keinen grund etwas anderes einzusetzten... da kann ich so eine aussage wie von deinem kumpel nicht so einfach stehen lassen...


//edit
vielleicht meint er mit "codiert" die scheiben für das inselsystem "CPX" - da muss natürlich noch ein buskoppler davor...
sowas hat aber heute jeder vernüftige hersteller!
und wie gesagt die klassichen analovariante gibts ja nach wie vor.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bestimmt irgendein blöder Wixxer oder irgendein Arschloch. Warum heute so zimperlich mit den Kraftausdrücken?

FICK DICH!
...wollte ich erst dazu schreiben, aber ich lass es doch lieber nicht so stehen...

ich finde "vollidiot" einen sehr passenden begriff für leute die solche geschichten erzäheln weil sie vermutlich mit der skalierung eines analogausgangs oder mit der eigenen regelung überfordert sind und dann die schuld bei FESTO suchen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Denn Sie wissen nicht was Sie tun.

Wie Ich sehe, habt ihr wirklich Ahnung !!!
Ich meine zumindest bei Kraftausdrücken, bei Pneumatik bin ich mir nicht so ganz sicher.

Ein paar aufklärende Punkte für Unwissende:

1. Man unterscheidet Grundsätzlich zwischen Volumerisch gesteuerten Ventilen und Druckregelventilen. Die Volumerischen Ventile sind oft auch Richtungsumkehrbar, die Druckregelventile normalerweise nicht.

2. Die eigentlichen Grundventile sind meisst PWM-gesteuert, diese PWM-Modulation wird jedoch meistens mit Hilfe einer internen Elektronik erledigt, so das zum Ansteuern ein Analogsignal zur Anwendung kommt (0-10V/0-20mA/4-20mA/+-10V/+-20mA).
Bei Höherwertigen Ventilen kann dies auch direkt über ein Bussystem gesteuert sein.
Direkt-PWM-gesteuerte Ventile sind Heuzutage eher selten noch erhältlich (Hydraulik:Ja / Pneumatik: Nein).

3. Die Art der analogen Ansteuerung ist abhängig davon ob ein Ventil umsteuerbar ist oder nicht. Bei Umsteuerbaren Ventilen: +-20mA oder +-10V oder 0...10V (Ratiometrisch 5V = Null). Bei nicht Umsteuerbaren Ventilen: 0...20mA oder 0...10V oder 4...20mA. In wieweit es die Ratiometrische Variante auch für 4...20mA giebt weis ich nicht.

Soweit kommt Licht ins Dunkel.

Überigens sollte man sich genau Überlegen, welche Grundvariante die Applikation benötigt, sonst könnte es Schief gehen.

Geier
 
Lieber Geier,
ich finde die Art von Markus immer wieder erfrischend und muß ein wenig schmunzeln wenn ich seine Beiträge lese, wahrscheinlich auch dann noch wenn ich mal selbst betroffen sein sollte.
Wenn etwas scheiße ist , dann ist es eben scheiße, und andere Leute mit Halbwissen zu versorgen besonders - da sollte man schonmal seine Klappe halten. Das ist ein Grundproblem der Gesellschaft, das viele Dinge eben nicht so angesprochen werden, und so glauben die Halbwissenden Ihren Mist irgendwann selbst und werden z.B. Verteidigungsminister. Was uns aber hier auszeichnet (zumindest viele) ist neben Halbwissen Lern - und Kritikfähigkeit, von daher habe zumindest ich gerade auch wieder was dazugelernt.
Ist halt ein wenig Baustellenton hier, rauh, aber ehrlich, deswegen bin ich immer noch hier, ich kenne da viele andere schlechte Beispiele.

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mariob,

keine Angst ich bin weder Vertreter von Knigge, noch Baustellenneuling.

In der Welt der Foren bin ich zwar relativ neu, aber in der Automatisierungstechnik Arbeite ich seit ca. 30 Jahren.

Speziell in Bayern fliegen sowiso die Rindviecher und A... sehr tief.

Übrigens Volumengeregelte Ventile sind in der Regel nur Kolbengeregelte Ventile und nicht wirklich Volumengeregelt. Letzteres würde eine Megenmessung mit überlagertem Regelkreis voraussetzen. Ein gesteuertes Ventil regelt zwar im Prinzip auch die Luftmenge ist jedoch Abhängig von den Umgebungsbedingungen (Druck und Luftwiederstand).

Sollte Kirpitsch noch im Forum Mitlesen, so soll er sich melden wenn er ein Druckgeregeltes Ventil "zum Spielen" braucht. Ich müsste im meinem Fundus noch eins haben (Liegt meistens eh nur rum und wird später weggeschmissen).
 
Also um mal dem TE weiter zu helfen,

eigentlich jeder Namhafte Hydraulik oder Pneumatik Hersteler verkauf in ihrer Produktreihe Prop Ventile.
Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, z.B. variabel oder z.B. gestuft oder mit x festen Werten.

Auch frage ich mich gerade, was für ein Ventil er sucht, oder hab eich es überlesen, ob Pneumatik oder Hydraulik?
 
Ja da reden viel mit aber da mir meine Glaskugel gesagt hat dess es hier um Hydraulik geht hab ich halt meinen Senf dazugegeben.

Klar gibts auch ventile mit 4-20, . . . aber wass passiert dann bei Ausfall der Signalspannung?

Darum wird bei den Anlagen die ich kenne meist +-10V oder +-20mA verwendet, dadurch bleibt der Zylinder mal zumindes einfach stehen (und das ist meist kein Fehler:) )
Sollte es sich wirklich um eine Pneumatik Anlage handeln, dann bitte die Pneumatik Spezialiesten an die Front.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Darum wird bei den Anlagen die ich kenne meist +-10V oder +-20mA verwendet, dadurch bleibt der Zylinder mal zumindes einfach stehen (und das ist meist kein Fehler:) )

Also +-10V kenne ich, doch +-20mA?

Die Menschen- und Maschinensicherheit sollte nicht mit ein Proportionalventil gemacht werden.
Da gehört ein Schwarz/Weißventil und/oder eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung verbaut sein/werden.

Aber vielleicht schreibt der TE was er will?
Wäre hier echt hilfreich.


bike
 
So nach ner Weile Abwesenheit: Es wird ein pneumatisches System.

Die I/O-Module von B&R unterstützen:

a) ±10 V
b) 0 bis 20 mA
c) 4 bis 20 mA

Ich kann mir also was aussuchen.

also man kann sich was aussuchen sozusagen. Das deckt eigentlich so ziemlich alles ab. Danke aber nochmal für die vielen hinweise.

Habe heute übrigens mit jemandem geredet, der ein Druckregelventil von FESTO benutzt und er meint, dass der Analogeingang bei diesem Ventil nur eine analoge Spannung als Sollwerteingabe braucht und diese steht dann direkt in einem proportionalen Verhältnis zum Ausgangsdruck den das Ventil erzeugt.

@SPSGeier danke für die ausführliche Beschreibung. Ich werde Druckregelventile nehmen die intern geregelt sind. Die Ansteuerung also nur mit einem Analogsignal als Sollwert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich werde Druckregelventile nehmen die intern geregelt sind. Die Ansteuerung also nur mit einem Analogsignal als Sollwert.

Wenn es für deine Anwendung reicht, okay.
Du solltest bzw musst dir klar sein, welche Anforderungen das System erfüllen muss.
Ich würde mir das gut überlegen und die Regelung in die PLC legen,. damit Einfluss auf die Eigenschaften genommen werden kann.