Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22

Thema: Starter=>LAN=>VPN=>LAN=>CPU=>DP=>MM440 geht das?

  1. #11
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Jan Beitrag anzeigen
    Wenn ich im Starter onlinegehen will, versucht er eine Verbindung zu den MM440 herzustellen, sagt mir dann aber, dass er keine Verbindung aufbauen konnte und ich meine Einstellungen überprüfen soll.
    Wenn ich mir "PG/PC-Schnittstelle einstellen" ansehe, ist die Ethernetschnittstelle eingestellt (siehe Anhang im vorherigen Beitrag).
    Muss ich evt. der CPU noch beibringen, dass sie dieses Routing machen soll?
    Momentan hänge ich und die CPU im Firmennetzwerk und die FUs über Bus an der CPU.
    Schau dir im Starter mal die Einstellungen unter dem Menüpunkt Extras->Einstellungen->Zugangspunkt an. Dort muss "S7ONLINE (STEP7)" ausgewählt sein, ansonsten funktioniert das Routing nicht (steht auch so in der Hilfe).

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    Jan (09.03.2011)

  3. #12
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Wenn garnichts geht, kannst du den Netzübergang für das Routing auch mal testweise manuell einstellen.
    Dazu im Antriebsbaum des Startes mit der rechten Maustaste auf einen Antrieb klicken, dann Zielgerät->Onlinezugang auswählen.
    In der Karte "Adressen Baugruppe" kannst du dann aktivieren dass die Zielstation über Netzzugang zu erreichen ist. Dann musst du den Netzübergang aber manuell einstellen. Die S7-Subnetz-ID die dort einzustellen ist, findest du im Netpro wenn du auf das entsprechende Subnetz klickst.

    Aber wie gesagt, mit eingetragenem/aktiviertem PG in Netpro sollte das eigentlich schon automatisch geschehen.

  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    Jan (09.03.2011),Paul (17.03.2011)

  5. #13
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Im NetPro mal testweise die Verbindung vom PG zum Profibus löschen. Nicht dass versucht wird, die Verbindung direkt zu verwenden statt über Ethernet zu gehen. Gemäß dem Motto: wozu Routing, ich kann es doch auch so.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  6. #14
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Schau dir im Starter mal die Einstellungen unter dem Menüpunkt Extras->Einstellungen->Zugangspunkt an. Dort muss "S7ONLINE (STEP7)" ausgewählt sein, ansonsten funktioniert das Routing nicht (steht auch so in der Hilfe).
    Die Einstellungen sind richtig.
    Gruß Jan

    Wer fragt, bekommt Antworten.

  7. #15
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Wenn garnichts geht, kannst du den Netzübergang für das Routing auch mal testweise manuell einstellen.
    Dazu im Antriebsbaum des Startes mit der rechten Maustaste auf einen Antrieb klicken, dann Zielgerät->Onlinezugang auswählen.
    In der Karte "Adressen Baugruppe" kannst du dann aktivieren dass die Zielstation über Netzzugang zu erreichen ist. Dann musst du den Netzübergang aber manuell einstellen. Die S7-Subnetz-ID die dort einzustellen ist, findest du im Netpro wenn du auf das entsprechende Subnetz klickst.

    Aber wie gesagt, mit eingetragenem/aktiviertem PG in Netpro sollte das eigentlich schon automatisch geschehen.
    Das werde ich ausprobieren, wenn ich wieder an den Schrank ran kann, noch steht er in der Werkstatt, ich musste heute kurzfristig ein neues Projekt anfangen, dass ich Sonntag in Betrieb nehmen muss.
    Deswegen konnte ich es noch nicht ausprobieren.
    Gruß Jan

    Wer fragt, bekommt Antworten.

  8. #16
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Im NetPro mal testweise die Verbindung vom PG zum Profibus löschen. Nicht dass versucht wird, die Verbindung direkt zu verwenden statt über Ethernet zu gehen. Gemäß dem Motto: wozu Routing, ich kann es doch auch so.
    Das habe ich ausprobiert; hat aber leider auch nicht geholfen.
    Ich habe mich noch mal direkt auf den DP-Bus gesteckt um sicher zu gehen, dass der Bus bis zum Schrank ok ist.
    Er ist ok, wäre ja auch zu einfach gewesen.
    Gruß Jan

    Wer fragt, bekommt Antworten.

  9. #17
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Hi,

    die Beitrag 8 gepostete Konfoguration ist aber in die S7 geladen worden oder?

    Gruß
    Christoph

  10. #18
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Ich habe nicht alle die vorigen Beiträge gelest.

    Will nur sagen das so haben wir es gemacht:

    Im Projekt gibt es ein "PG/PC" die der Programmier-PC entspricht.
    Die HW Konfig ist im S7 CPU geladen, nacher das die PG/PC eingerichtet ist.
    Danach konnte man vorort per Routing die FU erriechen über Ethernet/Profibus.
    Und, es dasselbe war möglich per VPN.

    Der online dialog in STARTER ist wieso (siehe Anhänge):
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Jesper M. Pedersen

  11. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:

    hecko (04.04.2011),Jan (09.03.2011),Paul (17.03.2011)

  12. #19
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    Hi,

    die Beitrag 8 gepostete Konfoguration ist aber in die S7 geladen worden oder?

    Gruß
    Christoph
    Ja, das habe ich. Leider hat es daran nicht gelegen.
    Gruß Jan

    Wer fragt, bekommt Antworten.

  13. #20
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Wenn garnichts geht, kannst du den Netzübergang für das Routing auch mal testweise manuell einstellen.
    Dazu im Antriebsbaum des Startes mit der rechten Maustaste auf einen Antrieb klicken, dann Zielgerät->Onlinezugang auswählen.
    In der Karte "Adressen Baugruppe" kannst du dann aktivieren dass die Zielstation über Netzzugang zu erreichen ist. Dann musst du den Netzübergang aber manuell einstellen. Die S7-Subnetz-ID die dort einzustellen ist, findest du im Netpro wenn du auf das entsprechende Subnetz klickst.

    Aber wie gesagt, mit eingetragenem/aktiviertem PG in Netpro sollte das eigentlich schon automatisch geschehen.
    So hat es funktioniert.
    Danke.
    Gruß Jan

    Wer fragt, bekommt Antworten.

Ähnliche Themen

  1. MM440 USS Bus zickt rum
    Von det im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 09:51
  2. Micromaster MM440
    Von bit_schubser im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 14:05
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  4. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 02:05
  5. SU1 Schnittstellenumsetzer mit MM440
    Von Baby. im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 13:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •