    Hallo,

    habe einen älteren DC-Motor, der eine feste Erregerwicklung besitzt und nur über den Anker angesteuert wird.

    Kann ich einen normalen DC-Stromrichter verwenden, der eigentlich Anker und Erregeranschluss besitzt?
    Zitieren Zitieren DC-Motor mit fester Erregerwicklung an einem Stromrichter mit Anker + Erreger möglich  

  2. #2
    Registriert seit
    31.07.2004
    Beiträge
    243
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    der eine feste Erregerwicklung besitzt
    Hallo,

    was heisst "feste Erregerwicklung" ? Wie wird diese denn derzeit erregt?

    nur über den Anker angesteuert
    Du meinst das der Motor mit konstantem Feld und geregeltem Anker gefahren wird ? Selbst dann muss ja die Feldwicklung irgendwie elektrisch erregt werden...es sei den es ist ein Motor mit Permanenterregung...
    ---------------------------------------------
    Wo wir sind ist Vorn-und wenn wir Hinten sind-ist Hinten Vorn !

  3. #3
    Xplosion ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.10.2010
    Beiträge
    188
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Der Motor ist permanenterregt.
    Er hat einige starke Magnete verbaut

  4. #4
    Registriert seit
    05.08.2010
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei einem "normalen" DC-Stromrichter kann man normalerweise die Feldstromüberwachung deaktivieren und so nur den Ankerkreis betreiben. Sollte das wieder Erwarten nicht möglich sein kann man auch den kleinstmöglichen Feldstrom einstellen und durch einen passenden Widerstand schicken.

    Grüsse,
    Dirk

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 14:59
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 09:21
  3. Gewindeschneiden und Fließbohren mit einem Motor
    Von bitotec im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 21:26
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 08:59
  5. InTouch 7 + 8 + 9 auf einem Rechner möglich?
    Von plc_tippser im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 17:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •