Hallo Forum Mitglieder,
hat jemand Erfahrung mit folgender Installation, wir würden gerne 5 AC Motoren 0,55 kW/400V mit einem FU (3,7kW) betreiben.
Die Motore habe alle jeweils einen eigenen Motorschutz und einen eigenen Schütz, zum ein und ausschalten (nach dem Abgang des FU's).
Ist diese Beschaltung erlaubt und was muss man beachten (Parameter, schaltungstechnisch)? Die Motoren werden in unterschiedlicher Reihenfolge, ständig (ca. 30 sek.) ein- und ausgeschaltet.
Ein paar Fachleute behaupten der FU kann ein abgangsseitigiges ein-und ausschalten der Motoren nicht aushalten, was ist davon zu halten?
Gruß GFI