Lenze DDS Servo PLC 9300 Variable/Buttons gegeneinander verriegel

swissm

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weiß jemand wie man in Drive PLC Developer Studio Variablen gegeneinander verriegeln kann?

Also ich hab 2 Buttons die man toggeln kann.

Wenn A gedrückt ist, soll man nicht noch B drücken können.

Die Hilfe gibt da leider wenig her.

Ich habs mit Ausdrücken wie A not B direkt bei angabe des Variablen Toggeln versucht aber das scheint so nicht zu funktionieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

in der Visualsisierung selber hast Du - so glaube ich - nur die Möglichkeit über "unsichtbar" eine Art Verriegelung zu gestalten.


Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit in der SPS die Varaiblen zu Verriegeln und der Visu z.B. nur den Farbwechsel zuzulassen, wenn eine Rückmeldung von der SPS da ist. Dann kann man auf dem anderen Feld so lange rumdrücken, wie man lustig ist ...
 
Wie Du schon selber gesagt hast:

xVar1:=xButton1 AND NOT xButton2
xVar2:=xButton2 AND NOT xButton1

oder

IF xButton1 THEN
xVar1:=TRUE;
xVar2:=FALSE;
ELSIF xButton2 THEN
xVar2:=TRUE;
xVar1:=FALSE;
ELSE
xVar2:=FALSE;
xVar1:=FALSE;
END_IF

oder ...


Kleiner Tipp noch: DDS ist von der Programmierung IEC61131 - CoDeSys. Daher ist Deine Frage zu Visualsierung und Verriegelung in diesen Thema besser aufgehoben, als hier bei Antriebstechnik...
 
Zurück
Oben