Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Lenze DDS Servo PLC 9300 Variable/Buttons gegeneinander verriegel

  1. #1
    Registriert seit
    17.02.2011
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Weiß jemand wie man in Drive PLC Developer Studio Variablen gegeneinander verriegeln kann?

    Also ich hab 2 Buttons die man toggeln kann.

    Wenn A gedrückt ist, soll man nicht noch B drücken können.

    Die Hilfe gibt da leider wenig her.

    Ich habs mit Ausdrücken wie A not B direkt bei angabe des Variablen Toggeln versucht aber das scheint so nicht zu funktionieren.
    Zitieren Zitieren Lenze DDS Servo PLC 9300 Variable/Buttons gegeneinander verriegel  

  2. #2
    swissm ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.02.2011
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    keine ne idee?

  3. #3
    Registriert seit
    08.10.2010
    Beiträge
    107
    Danke
    6
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Hi,

    in der Visualsisierung selber hast Du - so glaube ich - nur die Möglichkeit über "unsichtbar" eine Art Verriegelung zu gestalten.


    Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit in der SPS die Varaiblen zu Verriegeln und der Visu z.B. nur den Farbwechsel zuzulassen, wenn eine Rückmeldung von der SPS da ist. Dann kann man auf dem anderen Feld so lange rumdrücken, wie man lustig ist ...

  4. #4
    swissm ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.02.2011
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wie kann Ich den in der SPS Variablen verriegeln? Das ist mir nicht so wirklich klar.

  5. #5
    Registriert seit
    08.10.2010
    Beiträge
    107
    Danke
    6
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie Du schon selber gesagt hast:

    xVar1:=xButton1 AND NOT xButton2
    xVar2:=xButton2 AND NOT xButton1

    oder

    IF xButton1 THEN
    xVar1:=TRUE;
    xVar2:=FALSE;
    ELSIF xButton2 THEN
    xVar2:=TRUE;
    xVar1:=FALSE;
    ELSE
    xVar2:=FALSE;
    xVar1:=FALSE;
    END_IF

    oder ...


    Kleiner Tipp noch: DDS ist von der Programmierung IEC61131 - CoDeSys. Daher ist Deine Frage zu Visualsierung und Verriegelung in diesen Thema besser aufgehoben, als hier bei Antriebstechnik...

Ähnliche Themen

  1. S7 314c2DP an Lenze 9300 Servo
    Von litlegerman im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 21:57
  2. Servo PLC 9300 Positionieren und Overchange
    Von swissm im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 11:38
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 08:32
  4. Servo Regler 9300 Lenze und Profibus
    Von Flo im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 17:43
  5. Lenze FU 9300 an CAN-Bus
    Von thomass5 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 02:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •