Hallo Leute!

Habe ein Prob. mit einem AEG FU -
Micorverter D 9,5A, Software Vers 3.2.8; Ser 615707

Das Teil ist angeschlossen; LED auf Betrieb, man kann wählen zwischen den Programmen aber der Motor läuft nicht. Er brummt nich einmal.:confused: Hat wer von Euch möglicherweise eine Anleitung wie ich das Ding zum Laufen bringe??

Mfg,
karo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
AEG Mikroverter

Hallo Holgermaik -

tut leid dass ich mich soo spät wieder melde, aber ich habe die Sache komplett vergessen gehabt und jetzt meldete sich mein Kumpel wieder mal wegen dieser Maschine...:confused:

Also die Sachnummer wäre:
029 14 3707


mfg,
dakaro
 
Bilder zu Microverter

Hallo nochmal,

habe da 3 Bilder mit dem Handy gemacht vom Typenschild und Anschlussbelegung.
 

Anhänge

  • Bild0134.jpg
    Bild0134.jpg
    322,5 KB · Aufrufe: 51
  • Bild0141.jpg
    Bild0141.jpg
    329,1 KB · Aufrufe: 43
  • Bild0142.jpg
    Bild0142.jpg
    347,7 KB · Aufrufe: 44
Microverter

Hallo dakaro,
...von deinen Bildern bekommt man ja Augenkrebs... Ist es das Anschlußbild (Anhang)? IBN sollte ganz einfach sein, nach Plan anschließen, Freigabe, Reset, Start, Drehrichtung und Sollwertpoti - schon geht es los. Es sei denn jemand hat in den Parametern rumgeschraubt oder das Teil ist einfach defekt.
Ich habe noch ein Handbuch vom Microverter D16/P16 - ist aber nicht genau der gleiche Typ aber ich denke die Parameter-Struktur ist weitestgehend identisch. Bei Bedarf noch mal melden.
Jörg
 

Anhänge

  • Microverter P10.5 380.2.jpg
    Microverter P10.5 380.2.jpg
    182,7 KB · Aufrufe: 55
Hallo karo,
ich meine mich zu erinnern, das es über das Tastenfeld (ohne Poti) nur über den Parameter "f_min" geht...
Jörg
 
Hallo
Ich konnte aus deiner Softwareversion leider nicht feststellen, ob das erweiterte Funktionsmenü enthalten ist. Einfach mal probieren.
Man kann den FU auf mehrere Arten fahren.
1. analoge Sollwertvorgabe (Poti, SPS....)
2. Über das Panel. Dazu muss der Softschalter b9 auf 1 gestellt werden (Umschaltung zwischen Klemmleiste und Bedienpanel). Mit b51=1 kann die Dregrichtungsumkehr auf dem Panel aktiviert werden. Jetzt ist Start, Stop, Hoch & Runter aktiv.
3. Es können 7 Festsollwerte (Parameter PR20 bis PR26) konfiguriert werden. Die Auswahl erfolgt dann über digitale Eingänge.
4. Über die serielle Schnittstelle (RS485) habe ich noch nie gemacht.

Wenn du noch Fragen hast, einfach melden.
Grüsse Holger.

 