    Hallo,

    ich möchte mit dem FU SINAMICS G120 (PM240 + CU240S PN) zwei verschiedene Antriebe ansteuern.
    Dazu möchte ich zwischen dem Paramtersatz CDS 0 + 1 umschalten.
    Antrieb 1 = CDS 0
    Antrieb 2 = CDS 1
    Laut Betriebsanleitung muss für die Umschaltung das Bit 15 vom Steuerwort 1 und die Funktion Vor-Ort/Fern-Bedienung verwendet werden. Die Ansteuerung zum FU ansich funktioniert, die Umschaltung auf den Parametersatz 2 (CDS 1, DDS 1) funktioniert aber noch nicht. Verwendet wird das Standard Telegramm 1.
    Wie funktioniert die Umschaltung richtig ?

    MfG

    Jürgen B.
    Geändert von babenj (24.05.2011 um 08:42 Uhr) Grund: Problem gelöst
    Zitieren Zitieren SINAMICS G120: Parametersatz umschalten über PROFINET  

  2. #2
    babenj ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.01.2009
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Lächeln


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    konnte das Problem lösen.
    Die zuständigen Parameter sind P0810 und P0820.
    D.h P0810 = r8890.15 (Bit 15 im Steuerwort 1 für PROFINET)
    P0820 = r8890.15.
    Damit wird mit dem Bit 15 von CD0/DDS0 auf CDS1/DDS1 umgeschaltet.

    MfG

    Jürgen B.

Ähnliche Themen

  1. Ansteuerung eines SINAMICS G120 über SPS
    Von MEK69 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 15:04
  2. Musteraufbau Sinamics G120
    Von Praktikus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 09:58
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 09:50
  4. Sinamics G120 Sollwertvorgabe über DP ?
    Von Aboden im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 08:32
  5. Sinamics G120 CU 240S DP-F
    Von Kleissler im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 17:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •