MM440 USS Bus zickt rum

det

Level-2
Beiträge
260
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe 2 Micromaster 440 an einer Maschine. Beim Ersten habe ich mit dem AOP die Baudrate für den USS Bus auf 115200 gesetzt. Dann mit Starter 4.2 (auch auf 115200 gesetzt) nach Teilnehmern gesucht und sofort gefunden. Bei dem Zweiten Umrichter gleiche Vorgehensweise aber kein Erfolg. Auch RAM zu ROM kopieren, und neu starten hat nicht funktioniert. Erst wenn ich Starter auf 9600 Baud stelle bekomme ich eine Verbindung. Dann habe ich die Parameter vom 1. FU gesichert und mit 9600Baud zum 2. FU übertragen. Boah dauert das lange. Funzt auch nicht. Ich kriege den 2. FU nur mit 9600 Baud verbunden.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Grüße Detlef
 
... vielleicht an schlechter Bus-Verkabelung?
Benutzt Du RS485 für den USS-Bus? Sind die Abschlußwiderstände angeschlossen?

Wozu brauchst Du eigentlich eine so hohe Baudrate? Reichen 19200 für nur 2 FU nicht?

Das Parametersatz kopieren geht schneller und bequemer, wenn Du das AOP dafür benutzt.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,
ich benutze am PC RS232 und am FU die (AOP) Adapterplatte. Kabel ist immer das Selbe, aber angeschlossen ist immer nur ein FU. Die FU hängen nebeneinander im Schrank. Es geht nicht nur um Parameter kopieren. Es sollen mehrere Para über Starter geändert werden um die Maschine zu optimieren. Das Ändern der Frequenz dauert bei 9600 Baud ca. 6 sec. Wenn man mehrere Para testen will kann das recht lange dauern. Die Para sollen auch einigermaßen aktuell am PC angezeigt werden.
 
Zurück