Hallo SPSler

Ich arbeite gerade das erste mal mit einer T-CPU und PLCOpen

Ich möchte das alle meine Antriebe jeweils ihre Kurvenscheibe abfahren und einer Virtuellen Welle folgen. Die Antriebe starte/stoppe ich mit CamIn und CamOut (und natürlich mit MCPower, Reset, Halt, Stop).

Die Virtuelle Welle will ich über MC_MoveVelocity starten (gute Idee?). Da die Takte in Takte/min im Panel eingegeben werden bedeutet das für mich ich muss den Wert am Velocity-Eingang des Bausteins durch 60 teilen ((Takte/min)/60), richtig?
Bei 60Takten die Minute würde also 1/s am Eingang stehen.

Wie verhält es sich mit den Rampen, eigentlich soll meine Virtuelle Welle keine Rampe haben oder? Wenn ich die Virtuelle Welle mit einer sehr langsamen Rampe (5-10s) anfahren lasse würde das so ausschauen als würe die Maschine langsam in Fahrt kommen, richtig?

Sorry für diese einfache Frage, ich hab noch nie mit PLCOpen gearbeitet.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Markus
Eigentlich hast Du deine Fragen schon richtig beantwortet.
Um den Master zu steuern kannst Du den MC_MoveVelocity verwenden.
Bei der Geschwindigkeit für den Master ist noch mal der Gradzahl des Master zu nehmen. Typisch 360Grad also ((Takte/min)/60)*360Grad
Das starten und Stoppen des Master muss mit einer Rampe geschehen.
Ansonsten hättest du ein Ruck beim stoppen im Takt oder auch beim Wiederanlauf.

mFG Jochen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort

gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Baustein-Fehler im Panel dazustellen, also nicht nur die ErrorID sonden den ganzen Text?
Vielleicht gibt es von Siemens eine Textliste oder so die ins Panel kopiert werden kann. Nen Link zu ner Siemens-Bescheibung wäre super.

Danke
 
Ja
Ich hab von Siemens ein Beispiel zur einbindung von Alarmtexten bekommen. Funktioniert über das Alarm-S handling.
Da ich kein Link habe dierekt bei Siemens anfragen.
 