400V Motoren an 480V über Danfoss VLT2800

Oberchefe

Level-3
Beiträge
3.333
Reaktionspunkte
739
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe folgendes Problem:
diverse 400V Motoren sollen an US-Netz (480V/60Hz) über Danfoss VLT2800 betrieben werden(verschiedene Leistungsklassen, ca. 0,5 - 5 KW). Parametriert sind sie wie sonst am 400V/50Hz Netz üblich. Der Umrichter kann laut Typenschild am Eingang bis 480V bzw. 50/60Hz. Problem dabei: der Umrichter bringt beim Starten Warnung/Alarm 12, meist bevor der Motor sich richtig losbewegt hat, der Motor zuckt nur etwas rum. Manchmal startet er dann doch die Rampe, hat dann keinen Alarm mehr, fährt die Rampe sauber hoch und läuft dann stundenlang problemlos (bis er wieder gestoppt wird, dann bringt er beim Stoppen bei ~Drehzahl 0 wieder manchmal den Err.12. Die Danfoss Telefon Hotline konnte nicht wirklich helfen, ein Parameter wurde auf derem Empfehlung testweise verändert, half aber nicht wirklich. Was Besserung bringt: Stromgrenze von 160% hoch auf 200% (kann aber auch nicht Sinn der Sache sein), oder aber die Startspannung von dem vom Umrichter ermittelten Wert um 10 Volt hochsetzen. Bessert aber nur das Problem (sprich die Anzahl der Starts ohne Alarm werden weniger), ganz weg bekomme ich damit das Problem nicht. Unbegrenzt hochgehen wollte ich da auch nicht.
Das Problem tritt an Motoren verschiedenster Hersteller auf. Der Effektivwert der an die Motoren gelieferten Spannung sollte ja eigentlich mit der Frequenz hochgefahren werden, dürfte in der Theorie auch kein Problem sein (so auch die Meinung der Danfoss-Hotline), was mich allerdings nachdenklich macht: bedingt durch die höhere Zwischenkreisspannung ist der Spitzewert der Spannung am Motor ja höher als bei einem an 400V betriebenen Umrichter, Kann das ein derartiges Phänomen verursachen?
Hat schon jemand 400V Motoren am 480V Netz über VLT2800 betrieben?
 
hab zwar keine derartiger Erfahrung, aber wenn 10V Besser als vorher, dann Probier halt mal 12 oder 15 oder 20V der FU sollte das eigentlich wegstecken.

Die Freauenz sind ihm ziemlich egal (Un * 1,2 muss der schon abkönnen)

Die Einstellung deines Antrieb´s ist eine Andere Nummer
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oberchefe schrieb:
Problem dabei: der Umrichter bringt beim Starten Warnung/Alarm 12,
Welchen Bedeutung hat Warnung/Alarm 12 ?
Oberchefe schrieb:
]bis er wieder gestoppt wird, dann bringt er beim Stoppen bei ~Drehzahl 0 wieder manchmal den Err.12
Bedeutet Alarm 12 "Überspannung in Zwischenkreis" oder so etwas?
Hast du ein Bremswiederstand ?

Oberchefe schrieb:
Was Besserung bringt: Stromgrenze von 160% hoch auf 200% (kann aber auch nicht Sinn der Sache sein),
Doch, es hängt von den Last ab.
Welchen Typ Last hast du an den Motor ?

Über den 400V bzw. 480V: Auf vielen FUs kann man den Zwischenspannung runterregeln so das z.B. der Motor nicht mit zu hohen Spannungsspitzen belastet wird.
Dies hat aber nur zu tun mit das die Windungsisolation nicht frühzeitig veraltet wird.
 
Err.12 ist Überstrom. Die Last ist mal ein Gebläse und mal ein Getriebemotor für einen Antrieb. Ein testweise zwischengeschalteter Trafo (auf 400V) brachte keine Verbesserung. Wenn die FU's an normale 400V angeschlossen sind, läuft's ohne Probleme. Ich vermute dass die vom Generator erzeugte Spannung nicht sauber ist und die FU's durcheinander bringt.
 
Kann es sein das die Umrichter auf 60Hz (Eingangsseitig) umgestellt werden müssen?
Um zu sehen ob das Problem an der Eingangsspannung liegt, sollte man sich einmal die Zwischenkreisspannung ansehen. Ich kenne die Umrichter jetzt nicht, aber z.B. bei SEW geht das über ein Software Oszilloskop.
Sonst eventull ein richtiges Oszi mit entsprechendem Tastkopf (> 800V!).

So Geschichten wie Motor ausmessen usw. haste schon gemacht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Physik ist manchmal komisch

Tja,
zunächst einmal die Info: Error 12 ist Momentengrenze. Diese ist einstellbar im FU. Klar kann man die hochsetzen, aber was bringt das wenn der Motor das nicht umsetzen kann?

Reihenfolge:
Last => Motormoment => FU Strom (je nach Verschaltung)

a) Am Generator (weich) herschen andere Bedingungen als am starren Netz. Es gibt da schöne Abhandlungen zum nachlesen (Planerfibel HKL, WÜF oder EMV Sachen von Danfoss Homepage)

b) Der FU gibt die Netzspannung weiter wenn der Sollwert über die Motornennfrequenz angehoben wird. Der FU ist für bis zu 480V, das scheint ok. Die 60Hz sind auch ok. Glaube in Gruppe Null gibt es noch Einstellung US/EU ....auch wg PS oder KW. Somit ist ZK Spannung schon sehr weit oben an Grenze....würde aber Error 7 (Überspannung machen)

c) AB 50Hz evtl Feldschwächung (87 Hz Kennlinie)

usw.....gibt viele Sachen
 
Zurück
Oben