Habe folgendes Problem:
diverse 400V Motoren sollen an US-Netz (480V/60Hz) über Danfoss VLT2800 betrieben werden(verschiedene Leistungsklassen, ca. 0,5 - 5 KW). Parametriert sind sie wie sonst am 400V/50Hz Netz üblich. Der Umrichter kann laut Typenschild am Eingang bis 480V bzw. 50/60Hz. Problem dabei: der Umrichter bringt beim Starten Warnung/Alarm 12, meist bevor der Motor sich richtig losbewegt hat, der Motor zuckt nur etwas rum. Manchmal startet er dann doch die Rampe, hat dann keinen Alarm mehr, fährt die Rampe sauber hoch und läuft dann stundenlang problemlos (bis er wieder gestoppt wird, dann bringt er beim Stoppen bei ~Drehzahl 0 wieder manchmal den Err.12. Die Danfoss Telefon Hotline konnte nicht wirklich helfen, ein Parameter wurde auf derem Empfehlung testweise verändert, half aber nicht wirklich. Was Besserung bringt: Stromgrenze von 160% hoch auf 200% (kann aber auch nicht Sinn der Sache sein), oder aber die Startspannung von dem vom Umrichter ermittelten Wert um 10 Volt hochsetzen. Bessert aber nur das Problem (sprich die Anzahl der Starts ohne Alarm werden weniger), ganz weg bekomme ich damit das Problem nicht. Unbegrenzt hochgehen wollte ich da auch nicht.
Das Problem tritt an Motoren verschiedenster Hersteller auf. Der Effektivwert der an die Motoren gelieferten Spannung sollte ja eigentlich mit der Frequenz hochgefahren werden, dürfte in der Theorie auch kein Problem sein (so auch die Meinung der Danfoss-Hotline), was mich allerdings nachdenklich macht: bedingt durch die höhere Zwischenkreisspannung ist der Spitzewert der Spannung am Motor ja höher als bei einem an 400V betriebenen Umrichter, Kann das ein derartiges Phänomen verursachen?
Hat schon jemand 400V Motoren am 480V Netz über VLT2800 betrieben?
diverse 400V Motoren sollen an US-Netz (480V/60Hz) über Danfoss VLT2800 betrieben werden(verschiedene Leistungsklassen, ca. 0,5 - 5 KW). Parametriert sind sie wie sonst am 400V/50Hz Netz üblich. Der Umrichter kann laut Typenschild am Eingang bis 480V bzw. 50/60Hz. Problem dabei: der Umrichter bringt beim Starten Warnung/Alarm 12, meist bevor der Motor sich richtig losbewegt hat, der Motor zuckt nur etwas rum. Manchmal startet er dann doch die Rampe, hat dann keinen Alarm mehr, fährt die Rampe sauber hoch und läuft dann stundenlang problemlos (bis er wieder gestoppt wird, dann bringt er beim Stoppen bei ~Drehzahl 0 wieder manchmal den Err.12. Die Danfoss Telefon Hotline konnte nicht wirklich helfen, ein Parameter wurde auf derem Empfehlung testweise verändert, half aber nicht wirklich. Was Besserung bringt: Stromgrenze von 160% hoch auf 200% (kann aber auch nicht Sinn der Sache sein), oder aber die Startspannung von dem vom Umrichter ermittelten Wert um 10 Volt hochsetzen. Bessert aber nur das Problem (sprich die Anzahl der Starts ohne Alarm werden weniger), ganz weg bekomme ich damit das Problem nicht. Unbegrenzt hochgehen wollte ich da auch nicht.
Das Problem tritt an Motoren verschiedenster Hersteller auf. Der Effektivwert der an die Motoren gelieferten Spannung sollte ja eigentlich mit der Frequenz hochgefahren werden, dürfte in der Theorie auch kein Problem sein (so auch die Meinung der Danfoss-Hotline), was mich allerdings nachdenklich macht: bedingt durch die höhere Zwischenkreisspannung ist der Spitzewert der Spannung am Motor ja höher als bei einem an 400V betriebenen Umrichter, Kann das ein derartiges Phänomen verursachen?
Hat schon jemand 400V Motoren am 480V Netz über VLT2800 betrieben?