Hallo zusammen,

ich versuche verzweifelt einen G120 zu konfigurieren.

Ich habe einen G120 mit einer CU240s PN-F

Immer wenn ich die Motoridentifikation machen will, haut mir der STO rein und ich habe keine Freigabe mehr.

Als CPU habe ich eine IM151-8F PN/DP.
Starter und Step 7 und DriveES sind aktuell.

Hat einer eine Idee, was ich falsch mache ?

Vielen Dank in vorraus

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

erstmal Danke für die Antwort.

Das Problem habe ich gelöst, wenn man über die Steuerung auf die CU routet ist auch gleich die Profisafekomunikation aktiv. Man muss in der Steuerung STO, SS1 und SLS erstmal auf "1" setzen, damit man den Antrieb laufen lassen kann.

Bis denne
Frank
 