so, hat zwar jetzt etwas gedauert, aber ich hab letzte woche noch antwort von siemens bekommen:

der automatikwiederanlauf kann auch mit AOP realisiert werden, wenn man die parameter so einstellt:

P700 = 4
P701 = 1
P844 = 1
P848 = 1
P852 = 1
P1000 = 1
P1035 = 2032.D
P1036 = 2032.E
P1210 = 6, 4, ...


ist ja fast genau so, wie ich es hatte - dokumentiert ist das aber nirgens... zumindest konnten wir es nicht finden.