mm420 wiederanlauf

ladychaos

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
guten morgen zusammen.
ich hab gerade zum ersten mal mit einem mm420 zu tun, und schon gibts ein problem:

ein kunde will einen motor für ein förderband via FU ansteuern, soweit so gut. allerdings gibt es keine sps oder ähnliches, der "arme" micromaster wird über ein schütz gesteuert, sprich, schütz an: motor soll drehen, schütz aus: motor soll stehenbleiben.
wenn das schütz abfällt, hat der micromaster keine spannung mehr, kehrt diese zurück, soll der motor wieder anlaufen. ich hab den parameter 1210 bereits mit "3" und mit "6" belegt, aber jedes mal wenn die spannung zurückkommt (probeaufbau in der firma, orginalaufbau beim kunden werde ich nicht sehen) blendet das AOP den begrüßungstext ein, den man quittieren muss und sonst passiert nichts.
mir wäre es lieber, den FU mittels eines hilfskontakts zu steuern, wird aber nicht gewünscht :(

kann mir jemand sagen, wie der text auszublenden ist, und was ich noch einstellen muss, damit der FU wie gefordert arbeitet? übrigens, die am FU eingestellte frequenz wird gespeichert. quittiere ich nach spannungsrückkehr den text, kann ich mit der start-taste den motor ganz normal laufen lassen.
 
Hallo,
ich würde den FU nicht so betreiben - aber nun gut.
In dem Fall könnte es helfen, wenn du, nachdem das Leistungsschütz den FU versorgt, zeitverzögert die reglerfreigabe zuschaltest.

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde sagen, du musst Steuerbefehl über Digitaleingang parametrieren,
und auf einen Eingang auf jedenfall die 24V des FUs brücken,
sprich du musst für einen Startbefehl sorgen.

P700 -> 2
P701 -> 1

Brücke von 8 -> 6

Mfg
Manuel
 
danke für die raschen antworten.

den DI hab ich freigeschalten, allerdings klemme 5...

parameter 700 ist auf USS an BOP-link eingestellt, sie wollen ja später die frequenz mit den pfeiltasten ändern können :confused:

parameter 701 auf 1

ich probiers weiterhin, allerdings hab ich unten in der werkstatt kein internet ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so, meine momentanen erkenntnisse:

p700: steuerung über USS an BOP-link:
- kein wiederanlauf möglich, egal wie parametersätze eingestellt
- frequenzsteuerung über pfeiltasten möglich

p700: steuerung über klemmleiste:
- wiederanlauf klappt tadellos (mit klemme 8-->5 + entspr. parametrierung)
- frequenzsteuerung über pfeiltasten des AOP nicht möglich

ich hab auch versucht, über die konfiguration die steuersignale auf klemmleiste und die sollwertvorgabe über USS an BOP-link einzustellen, da klappt nur der wiederanlauf, aber keine sollwertänderung :sb8:

momentan bin ich etwas ratlos, ebenso mein kollege, der sich mit mm eigentlich recht gut auskennt. vielleicht hat ja noch jemand eine idee ;)
 
guten morgen zusammen.
ja, genau so ist das kerlchen jetzt parametriert, er weigert sich aber standhaft, die frequenz zu ändern, wenn ich die pfeiltasten drücke. er ignoriert die anweisungen des BOP bzw AOP konsequent :sm8:
 
so, hat zwar jetzt etwas gedauert, aber ich hab letzte woche noch antwort von siemens bekommen:

der automatikwiederanlauf kann auch mit AOP realisiert werden, wenn man die parameter so einstellt:

P700 = 4
P701 = 1
P844 = 1
P848 = 1
P852 = 1
P1000 = 1
P1035 = 2032.D
P1036 = 2032.E
P1210 = 6, 4, ...


ist ja fast genau so, wie ich es hatte :rolleyes: - dokumentiert ist das aber nirgens... zumindest konnten wir es nicht finden.
 
Zurück