    Hallo

    Ich bin auf der Suche nach Antrieben für Klappen in einer Lüftungsanlage.
    Ich habe eine Klappe welche in einer Position den Weg A öffnet und
    den Weg B schließt in der anderen Position den Weg B öffnet und den
    Weg A schließt.
    Also nichts besonderes eingentlich, die mechanische Last liegt, so denke
    ich bei max. 5 Nm.
    Nachdem ich davon ein paar Stück brauche und meine E/A Karten schon
    fast belegt sind habe ich über die Variante mit Profibus nachgedacht.

    Preislich weiß ich dass diese teuerer sind, wenn ich aber
    insgesamt dann eine digital Ein- bzw. Ausgangskarte brauche, !?!.
    Für die genaue Position dann evtl. noch eine Analogkarte !?!

    Hat jemand mit derartigen Antrieben schon Erfahrungen gemacht?
    Positiv oder negativ.
    Welche Hersteller habt Ihr schon eingesetzt und könnt diese
    weiterempfehlen?

    Danke im Voraus

    Gruß
    Bernhard
    Zitieren Zitieren Ansteuerung Lüftungsklappen  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2005
    Ort
    Raesfeld
    Beiträge
    195
    Danke
    32
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    vielleicht findest du hier was passendes: http://www.belimo.ch/CH/DE/index.cfm

  3. #3
    Registriert seit
    26.05.2009
    Ort
    Nähe Bremen
    Beiträge
    243
    Danke
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Wir setzen Belimo MP Bus Klappen ein und dann ein Gateway ProfiBus/MP Bus

  4. #4
    Registriert seit
    14.12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    162
    Danke
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich verwende für die Klappensteuerung bei einem Kachelofen auch jahrelang erfolgreich die Belimoklappen mit analogen Eingang (Sollwert von SPS) und analogem Ausgang (Postionsistwert von Belimo). Wenn Sollwert und Istwert innerhalb von 2 Minuten nicht im +/-4% Bereich sind, steckt die Klappe mechanisch, was aber in der Praxis ganz, ganz selten ist und meist mechanische Gründe hat.
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!

  5. #5
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe auch eine BELIMO-Klappe im Keller zur Heizraumbelüftung
    In Variante Bistabil und erfolgt die Ansteuerung über einen normalen
    KNX-Rolladenaktor. BELIMO kann ich also auch empfehlen.

    Frank
    Grüße Frank

Ähnliche Themen

  1. Digitax ST Plus mit der Ansteuerung von SPS (S5)
    Von Sunshine im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 08:17
  2. s5 ansteuerung pc
    Von ein_bayer im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 08:50
  3. Lüftungsklappen Steuerung 0-10v
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 13:18
  4. Ansteuerung von Trysim
    Von CheGuevara83 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 16:08
  5. DMX-Ansteuerung
    Von da_kine im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.04.2007, 16:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •