Drehgeber für Danfoss FC 300

Tristec

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Drehgeber für Danfoss FC 300 gesucht

Hallo zusammen,

ich habe seit einigen Wochen einen Danfoss FC 300 mit dem ich eine ältere Bohrmaschine steuere, nun würde ich gern einen Drehgeber anschließen um auch bei Last die festgelegte Drehzahl zu halten. Da ich die Geräte nur im Freizeit-Bereich nutze bin ich jetzt auf der Suche nach einer günstigen Bezugsquelle für solch einen Drehgeber. Könnt ihr mir einen Tipp geben welcher Typ dafür geeignet ist und wo ich so etwas bekomme?

Noch ein paar Daten zu dem FU:

  • VLT® AutomationDrive FC 300
  • T/C: FC-302P3K0T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Daten im Produktkonfigurator: Link
Puls/Drehgeber-Eingänge:
Programmierbare Puls/Drehgeber-Eingänge2/1
Klemmennummer Puls/Drehgeber29 (nur FC302), 33/32, 33
Max. Frequenz an Klemme 29, 32, 33110 kHz (Gegentaktantrieb)
Max. Frequenz an Klemme 29, 32, 335 kHz (offener Kollektor)
Min. Frequenz an Klemme 29, 32, 334 Hz
Maximale Spannung am Eingang28 V DC
Eingangswiderstand, Rica. 4 kΩ
Genauigkeit des Pulseingangs (0,1 – 1 kHz)Max. Fehler: 0,1 % des vollen Umfangs
Genauigkeit des Drehgebereingangs (1 – 11 kHz)Max. Fehler: 0,05 % des vollen Umfangs
Parameter 1-02 Drehgeber Anschluss
[1] * 24V/HTLDrehgeberDrehgeber mit A- und B-Spur, der nur an
die Digitaleingänge 32/33 angeschlossen
werden kann. Die Konfiguration dieser
Digitaleingänge muss Ohne Funktion
lauten.


Die Puls- und Drehgebereingänge (Klemmen 29, 32, 33) sind galvanisch von der Versorgungsspannung PELV (Schutzklein-
spannung – Protective extra low voltage) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.
Drehgeber.PNG

DSC_3482.jpg
Anhang anzeigen VLT®_AutomationDrive_Produkthandbuch.pdf

Gruß Tristan
 
Zuletzt bearbeitet:
Recht simpel

Servus,

ja wie du schon beschrieben hast istßs recht einfach.
Wenn es open loop wirklich nicht klappt/reicht, obwohl der standardmäßig eingreifende Schlupfausgleich Laständerungen kompensiert, dann wäre ein Drehgeber ok.

Am einfachsten und recht günstig wäre Standart HTL Geber mit 1024 Imp/Umdr. Kübler, Talheim usw....

Der wird einfach an KL 32 (Spur A) und KL 33 (Spur B) angeschlossen. Dann Gruppe 1 " mit Drehgeber" und Drehzahlregelung sowie Gebertyp ist Werkseinstellung auf 1024er usw.
Ab dann kannst du in Gruppe 7 optimieren...P und I

Es gibt dazu Anschlussbeispiele im Programmierhandbuch und evtl. weiteres auf Homepage www.vlt.de

Gruß und viel Erfolg
 
Zurück