    Hallo
    ich muss bei einem drehstromgenerator die temperatur der wicklungen messen
    jetzt ist die frage welche sensoren würdet ihr mir empfehlen
    temperaturmessbereich bis ca. 200°C
    danke im vorhinein
    Zitieren Zitieren Temperaturmessung  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich würde die PTC-Sensoren nehmen, die ansonsten für Motorvollschutz verwendet werden.

    Sind da vielleicht schon welche verbaut?


    MfG

  3. #3
    Registriert seit
    10.11.2009
    Beiträge
    33
    Danke
    6
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    wir haben einmal tempsensoren typ j verbaut haben aber probleme mit der auswertung gehabt
    ich vermute emv probleme

  4. #4
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.242
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von holschin Beitrag anzeigen
    wir haben einmal tempsensoren typ j verbaut haben aber probleme mit der auswertung gehabt
    ich vermute emv probleme
    Thermoelemente mit Messspannungen im µV bis mV Bereich würde ich auch nicht in einem Motor basteln.
    In den meisten Antrieben mit Temp. Überwachung die ich kennen sind meistens PTCs verbaut.
    Für PT100 oder PT1000 gibts ja massenhaft Auswerteelektronik zur Auswahl ...

  5. #5
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von holschin Beitrag anzeigen
    Hallo
    ich muss bei einem drehstromgenerator die temperatur der wicklungen messen
    jetzt ist die frage welche sensoren würdet ihr mir empfehlen
    temperaturmessbereich bis ca. 200°C
    danke im vorhinein

    Also zuerst muss einmal geklärt sein, wie du das Teil mechanisch einbauen kannst.
    Sonst gibt es noch Möglichkeiten mit Frequenzen den Widerstand der Wicklung zu ermitteln.
    Und somit die Temperatur.


    bike

  6. #6
    Registriert seit
    26.05.2009
    Ort
    Nähe Bremen
    Beiträge
    243
    Danke
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich meine in den Generatoren von AVK sind PT100 Fühler verbaut

Ähnliche Themen

  1. Temperaturmessung
    Von erick_wick im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 10:44
  2. temperaturmessung ungenau
    Von xinory im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 04:03
  3. Logo! Temperaturmessung
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 16:30
  4. Temperaturmessung mit Siemens S7
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 16:44
  5. Temperaturmessung S7- 300
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 13:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •