    Hallo Leute,
    Ich habe einem Servoverstärker (Compax3) der einen Motor antreibt und ein feedback über einen inkrementalweggeber bekommt. Wie aus der Überschrifft schon zu entnehmen ist bekomme ich ab eine bestimmten Drehzahl plötzlich einen größen Schleppfehler der zur störung führt. Im Drehzahl bereich darunter ist alles ok (Schleppfehler >2° oder so).
    Meine vermütung ist das der zu zu große Schleppfehler entsteht weil die Welle oder Kupplung(Weiß nich wie man das nennt) auf der der Geber sitzt nicht gerade auf der Motorwelle sitzt. Der Geber hat quasi sone art unwucht(Ich hoffe ihr könnt euch das vorstellen).

    Ansonsten mal bei dyn. Unwucht gucken
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...8aRZHZpnKknSwA

    Meine Frage ist nun kann es sein dass es daran liegt oder liegt das problem vielleicht doch woanders?
    Zitieren Zitieren Schleppfehler ab bestimmte Drehzahl  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2005
    Ort
    Raesfeld
    Beiträge
    195
    Danke
    32
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Evtl. mal die Maximaldrehzahl kontrollieren. Die sollte etwas höher als die Verfahrdrehzahl sein.

  3. #3
    Registriert seit
    21.10.2010
    Beiträge
    40
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja hatte ich auch gemacht... daran liegt es also nich... hatte den Fehler übrigens so ab 6000-7000°/s bekommen

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Wann kommt der Schleppfehler, während des Hochlaufens der Achse oder bei konstanter Geschwindigkeit?
    Normalerweise wächst der Schleppfehler beim Hochlaufen der Achse, wenn der Istwert, dem Sollwert nicht "nachkommt", weil z.Bsp. die Beschleunigung nicht erreicht wird oder der Servo schon an der Stromgrenze hochfährt. Dann kommt es natürlich bei höheren Drehzahlen irgendwann zum Schleppfehler. Di kannst dann entweder den Schleppfehler größer einstellen oder die Beschleunigung kleiner machen.

    PS: Natürlich hat auch der korrekte Abgleich der Regelparameter einen entscheidenden Einfluß auf Dynamik und Verhalten des Servos.
    Geändert von Ralle (13.12.2011 um 15:51 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    Registriert seit
    21.10.2010
    Beiträge
    40
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja der Schleppfehler kommt während des hochfahrens... Wenn der Servo an der Stromgrenze fährt würde ich ja dafür ne Fehlermeldung bekommen. Der Schleppfehler wird so groß das es kein sinn machen würde den max. Schleppfehler höher zu setzen. Der steigt wie gesagt ab ner bestimmten Geschwindigkeit beim hochlaufen enorm an... auf 300° und mehr.
    Die Beschleunigung und der Ruck sind aber nich so hoch eingestellt... denn wenn ich mit der selben beschleunigung und ruck bei einer geringeren Geschwindigkeit hochfahre klapptes ja... und die Beschleunigun is natürlich höher als der die geschwindigkeit sowie der ruck höher als Beschleunigung is.
    Kann es denn nun etwas mit der unwucht zu tun haben, dass vielleicht der geber durch die vibration falsch misst???

  6. #6
    Registriert seit
    21.10.2010
    Beiträge
    40
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Achso Reglerparameter wäre ne idee werd das morgen mal ausprobieren... Danke

  7. #7
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Ist die "Unwucht" gewollt oder hat dort nur jemand den Geber nicht richtig montiert?. Wenn der Geber wirklich "unmittig" auf der Motorwelle sitzt wird der Geber das nicht lange überleben..

    Hast du die Möglichkeit die Soll und Istwerte grafisch darzustellen? (Scope)

  8. #8
    Registriert seit
    21.10.2010
    Beiträge
    40
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nein, die Unwucht ist natürlich nich gewollt... Um die Motor welle ist sone art ring aus kunststoff und um diesen ring is der geber der ring sitzt aber nicht gerade auf der welle... keine Ahnung wer das gebastelt hat aba is sicher nich so gewollt...

    Ja ich kann es grafisch darstellen werd das morgen machen.

  9. #9
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Es gibt ja Systeme da ist der Geber relativ "frei" aufgehängt, aber wenn man spürt das der Geber schon leicht vibriert ist es ja nur eine Frage der Zeit bis sich das Lager auflöst.
    Mit so einem Scope kann man immer schön sehen, ob das Rückführsystem sauber arbeitet oder ob nicht doch etwas an den Reglereinstellung falsch ist.

  10. #10
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich würde trotzdem mal den Strom anschauen. (Scope-Funktion) Versucht der Regler den Schleppfehler durch einen steigenden Strom auszugleichen oder wird er doch begrenzt?
    Das Verhalten spricht entweder für das Erreichen der Stromgrenze bzw. das Erreichen der Maximalfrequenz des Motors. Sind die 6000-7000 noch im Nennbereich? Was ist das für ein Motor?
    Wenn die Sollfrequenz zu hoch ist, kommt man irgendwann in den Sättigungsbereich. Da kannst Du Strom reinschicken bis Polen und hast beinah nur noch Magnetisierungsverluste. Der Motor wird dann wärmer, aber nicht mehr schneller
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

Ähnliche Themen

  1. bestimmte Werte aus DB lesen
    Von selly im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 18:30
  2. auf bestimmte Nachkommastellen runden
    Von Thomas E. im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 15:07
  3. nur bestimmte Pci-Karten? cp524--pc
    Von simon.s im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:55
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 17:28
  5. Masterdrives MC Schleppfehler wegen Räderumfang
    Von Limemo im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 12:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •