Hallo liebe Forumsgemeinde,

ich stehe vor der Aufgabe einen Siemens Micromaster 430 Umrichter in ein Profibusnetz einzupflegen. Mit einer Siemens SPS habe ich das schon mehrmals gemacht, mit einem "Fremdfabrikat" jedoch nicht. Hat einer damit schon Erfahrungen gemacht? Ich stehe vor der Frage wie ich die Protokolle auswählen kann, damit nachher auch die richtigen Steuer/-und Zustandsworte angesprochen werden. Kann ich die gleiche GSD-Datei verwenden, oder gibt es eine gesonderte für den Betrieb an nicht Siemens Mastergeräten? Leider ist die von mir gefundene Siemens-Dokumentation in diesem Bereich sehr schwach.

Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.

Freundliche Grüße

Björn
 
Die GSD-Datei sagt dem PROFIBUS Master, was der Slave kann und wie er (Master) mit ihm (Slave) umzugehen hat. Zumindest die PPO-Typen sollten kein Problem sein.

Die Siemens SPSen parametrieren den Slave im Hochlauf, so dass man dort nur die Adresse einstellen muss.
Andere Master fragen den Slave im Anlauf wie er angesprochen werden will, dann musst Du im Umrichter neben der Adresse auch noch weitere PROFIBUS-Parameter (z.B. Baudrate,Telgrammlänge) angeben
 