Micromaster 440 stürzt ab

plc_typ

Level-2
Beiträge
215
Reaktionspunkte
30
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe das Problem das mir einer meiner Micromaster Umrichter "Abstürzt".

Bis jetzt trat der Fehler immer auf wenn ich in der Starter Software mit der Steuertafel zu
gange war. Wenn ich hier versuchte die Verbindung abzubauen kriegt Starter einen Freeze,
ich bekomme einen Umrichter Fehler über Bus zurück und die Profibus Adresse des Umrichters
ist weg. Das schrägste ist jetzt das dass Profibus interface immernoch eine Permanent Grün
leuchtende LED hat... Selbst nachdem ich den Profibusstecker abgezogen hab.
Erst nachdem das Interface Stromlos gemacht wurde ist es wieder am Bus erkennbar.

Dieser Fehler trat nun schon 3 mal bei ein und dem selben FU auf (Micromaster 440 0,55Kw)
der ansonsten tadellos funktioniert.

Habt Ihr eine idee woher das rühren könnte (Hardware, Software)?




Gruß plc_typ
 
Hallo,

Entweder Steuerwort vom Bus oder Steuertafel benutzen. Beides gleichzeitig ? bestimmt nicht gut.

Interface bleibt grün: separate 24V Spannungsversorgung am Modul angeschlossen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Entweder Steuerwort vom Bus oder Steuertafel benutzen. Beides gleichzeitig ? bestimmt nicht gut.

Meinst Du ich müsste erst die kommunikation aus der SPS rausnehmen und dann die Steuertafel nutzen?
Ich dachte das dafür die Steuerungshoheit vom Starter übernommen wird.


Interface bleibt grün: separate 24V Spannungsversorgung am Modul angeschlossen?

Ja, Seperate Spannungsversorgung ist dran. Aber das hat doch nichts damit zu tun das
die LED grün bleibt wenn der Bus nicht angeschlossen ist.

Gruß
 
vielleicht wirst du hier fündig

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24145954

z.B.

Ich steuere meinen Umrichter über die Steuertafel von STARTER? Warum schaltet mein Antrieb trotz aktivierter STARTER-Steuertafel mit AUS3 aus?

In der STARTER Software ist : eine Überwachungsfunktion installiert, welche bei aktivierter Steuertafel den Umrichter mit AUS3 abgeschaltet, wenn:
- das Fenster minimiert wird;
- in ein anderes Fenster gewechselt wird;
- der Bildschirmschoner aktiviert wird.
 
In der STARTER Software ist : eine Überwachungsfunktion installiert, welche bei aktivierter Steuertafel den Umrichter mit AUS3 abgeschaltet, wenn:
- das Fenster minimiert wird;
- in ein anderes Fenster gewechselt wird;
- der Bildschirmschoner aktiviert wird.

Diese Funktion ist mir bekannt, das Problem ist allerdings das der Umrichter nicht den Antrieb abschaltet.
Der Umrichter bzw. das Profibus interface hängt sich auf, die Profibus Adresse verschwindet und man
kann den Umrichter nur Reseten in dem man das Interface komplett Spannungslos macht.

Wie gesagt, die LED für den Verbindungsstatus bleibt Grün selbst wenn der Profibusstecker abgezogen ist,
erst nach einem Spannungs Reset stellt sie um auf Rot Blinkend bis die Kommunikation wieder steht.

Für mich ist das alles sehr suspekt und sie auch nicht nach einem normalen Verhalten aus.



Gruß Florian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Fehler 70 bei MICROMASTER 440 V2.08:
Dieser Fehler erscheint bei der Zurückgabe der Steuerhoheit im Rahmen der Steuertafel. Bitte den Fehler quittieren.
· Ist P1210 (Automatischer Wiederanlauf) auf 6 (Wiederanlauf nach Netzunterspannung/-Ausfall oder Fehler) eingestellt, so quittiert der Antrieb eine eventuell auftretende Kommunikationsstörung sofort und bleibt mit dem letzten Sollwert aktiv.

Umrichterverhalten bei "P2040=0"
Ist die Überwachung ausgeschaltet und das PROFIBUS-Mastersystem geht in den
Zustand Stop (z.B. S7 CPU), so bleibt der Umrichter mit den zuletzt empfangenen
Sollvorgaben (Steuerwort, Frequenzsollwert) aktiv!

Überprüfe mal den Parameter p2040 (CB-Telegramm Ausfallzeit). Default auf 20ms. Zum Testen auf 1000ms stellen.

Was sagt eigentlich der Fehlerspeicher ? irgendwelche Infos
 