    Naja, dass ist ja die ganze Geschichte rund um die EN 13849. Wenn du nach unten scrollst, findest du ein extra Abschnitt zu dem Thema. Die EN ISO 14121 befasst sich mit der Risikobeurteilung der Maschine.

    Das mit den Elkos ist eher auf den Lade/Entladevorgang beim Ein/Ausschalten des Netztes bezogen. Ein ASM Motor arbeitet von "sich aus" nicht als Generator. Und dann sitzen in dem FU immernoch Halbleiter die hochohmig sind.

    Wie ich schon geschreiben habe, ist deine Idee grundsätzlich ok. Aber wir kennen ja deine Maschine nicht. Welche Gefährung entsteht, wenn der FU nicht "bremst"? Kann jemand z.B. weiter in eine Maschine gezogen werden, wenn der Motor nur austrudelt?

  2. #12
    Registriert seit
    19.03.2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    37
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also es handelt sich um Flexlink Bänder habe mal ein Foto angehängt !

    Also es besteht keine lebensgefahr, nach http://www.safetyteams-ce-kennzeichn...eurteilung.htm würde ich sagen PL b max c



    Okay das mit den elkos verstehe ich aber habe ich nicht jeden abend den selben effekt wenn ich den schaltschrank aus schalte ?!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von schneemann86 (17.02.2012 um 20:52 Uhr)

  3. #13
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Sieht jetzt nicht so super-tödlich aus Trozdem muss (bei einer Neumaschine in .eu) die Maschinenrichtline beachtet werden. Diese schreibt halt vor, dass z.B. eine Risikoanalyse gemacht wird. Gibt es denn keinen der davon Ahnung hat? Also so Sicherheitsbeauftragte sollte es schon mal hier und da geben

    Das mit den Elkos bezieht sich auf z.B. Sicherheitslichtschranken die alle 10min unterbrochen werden. Not-Halt werden idr. nicht so häufig betätigt.

  4. #14
    Registriert seit
    19.03.2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    37
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ne das sieht es nicht !

    Okay also müssen wir erst mal die Risikoanalyse machen und danach die Sicherheitstechnik auslegen! So wie hier http://www.safetyteams-ce-kennzeichn...eurteilung.htm !

    Das mit den Elkos bezieht sich auf z.B. Sicherheitslichtschranken die alle 10min unterbrochen werden. Not-Halt werden idr. nicht so häufig betätigt.
    also sollte es, wenn es nach der Risikobeurteilung geht kein Problem sein die Netzschütze nach einen Not Halt VERZÖGERT weg zu schalten !

  5. #15
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.569
    Danke
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von schneemann86 Beitrag anzeigen
    Guten Abend,

    schon mal Danke für die ganzen Antworten, kann mir vlt jemand mal ein Beispiel geben wie ich eine Risikoanalyse machen muss bzw. wo ich es nach lesen kann ?!

    Ja ich weiß das es Probleme mit den Kondensatoren geben kann wenn ich den FU vom Netz trenne wärend der Motor noch austrudelt da er dann wie ein Generator wirkt!

    Daher möchte ich ja erst über eine Signal den Motor über AUS3 herunterfahren und Verzögert die beiden Netzschütze über den Sicherheitsmonitor weg schalten !

    Ok. Ich sehe Du hast da mehrere Baustellen... Die Risikoanalyse kann man meiner Meinung nach durchaus gewissenhaft durchführen, ohne vorher einen Lehrgang zu besuchen. Dafür muss man aber bereit sein, eine Menge trockener Literatur durchzuackern. Den BGIA-Report 2008 würde ich da mal empfehlen. Von der BG gibt es auch ganz gute Literatur. Auch hier im Forum wirst Du einiges finden. Die Beiträge von Safety und Tommi sind fachlich sehr fundiert.

    Wenn der Performance level ermittelt ist, wirst Du trotzdem irgendwann an die Stelle gelangen, an der Du Dich um die technische Umsetzung kümmern musst.
    Der hier schon angesprochene "sichere Halt" auch STO (Safety Torque Off) ist auch aus meiner Sicht die 1. Wahl.
    Gefahren durch Austrudeln bzw. generatorische Energie sehe ich bei dieser Anwendung wirklich nicht. Das kannst Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vernachlässigen.

    Zum Thema Bremsen:
    Du hast hier keine Schwungmassen oder sonstige schwierige Verhältnisse. Mach Dir da die wenigsten Gedanken. Abbremsen über den Bus und fertig. Vermutlich genügt es den Zwischenkreis der FUs zu verbinden und Du musst nicht einmal Bremswiderstände einsetzen.
    Selbst wenn der Antrieb (im Fehlerfall) noch nicht ganz zum Stillstand gekommen sein sollte, dürfte die Mechanik kaum leiden. Auch wird sich wohl kaum jemand verletzen können, wenn ich das Bild jetzt richtig deute.

    Zum Thema Abschalten mit Schützen:
    Man kann sehrwohl mit Netzschützen vor dem Umrichter schalten. Das dürfte auch die sicherste Variante sein. Der große Nachteil dieser Variante ist in der Tat die Anfälligkeit der Zwischenkreiskondensatoren. Allerdings muss man das etwas relativieren. Technisch gesehen befindet sich ein Heißleiterwiderstand im FU, der den Aufladestrom der Kondensatoren begrenzen soll. Wird der Zwischenkreis zu häufig aufgeladen, weil netzseitig oft geschaltet wird, erwärmt sich der NTC und wird niederohmig. In der Folge wird der Strom ggf. nicht mehr ausreichend begrenzt und die Zwischenkreiskondensatoren werden gehimmelt...
    Welche Häufigkeit da zu Schäden führen kann, hängt auch von der Kapazität ab.
    Dennoch kam und kommt diese Variante oft zum Einsatz. Man muss da also nicht gleich an ständig abrauchende Kondensatoren denken.

    Die vorgeschlagene Variante mit dem Schütz zwischen FU und Antrieb würde ich nicht empfehlen. Wenn da noch Strom fließt und der Antrieb wird getrennt, kommt es zu Ausschaltspitzen die den FU sehr wahrscheinlich eher zu Elektronikschrott machen als die Netzschützvariante.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  6. #16
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Danke das du es nocheinmal auf den Punkt gebracht hast! Obwohl es durchaus möglich sein könnte, dass man die Risikoanalyse und technische Umsetzung durch ein Selbststudium umsetzen kann, steht am Ende der Punkt, wo jemand die Dokumente unterschreibt und damit auch die Verantwortung für die Richtigkeit übernehmen muss. Deswegen sollte man eventuell in diesem Fall einmalig die Dokumente von einem Fachman begutachten lassen. Aber das ist nur MEINE Meinung..

    Die Geschichte mit den Elkos ist auch schon ziemlich lange so im "Umlauf" und basiert eher auf "das haben wir immer so gemacht". Es kann sein das man dahingehend bei neueren Umrichtergenerationen weniger besorgt sein muss. Aber alleine die 3-6 Sekunden, die der Umrichter braucht um nach dem Netz-ein wieder Betriebsbereit zu sein, verhindern bei einigen Applikationen das Netzschütz.
    Und da mehr und mehr Umrichter STO eingebaut haben, ist es nur noch eine Frage der Zeit bis die Netz/Motorschütz Frage sich von selbst klärt.

  7. #17
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.793
    Danke
    94
    Erhielt 726 Danke für 456 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    zuerst mal Grundlegendes zur Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100:

    1. Gefährdungssituationen und Gefährdungen ermitteln.

    An so einer Fördereinrichtung hat der Hersteller meist alle Gefährdungen durch inhärent sichere Konstruktion verhindert. Jetzt sind beim Maschinenbauer die Schnittstellen zu untersuchen. Ein.- und Ausläufe, Bearbeitungsstellen in der Maschine, was passiert wenn das Band anläuft und das Fördergut z.B. gegen ein Feststehendes Maschinenteil gedrückt wird. Oft ist dies bei sehr kleinen und leichten Fördergut ein Akzeptables Risiko. Was aber hier auch oft vergessen wird sind die Umlenkungen und Kurven, wenn dasBand hier nicht inhärent sicher ist müssen technische Schutzmaßnahmen wie feststehende trennende Schutzeinrichtungen angebracht werden.

    1. Aber man muss nach dem ersten ermitteln der Gefährdungen und Gefährdungssituationen (ohne Schutzmaßnahmen) ein Risikoeinschätzen und auch Bewertung durchführen. Und nach jeder Schutzmaßnahme wieder, bis sich ein Akzeptables Restrisiko ergibt.
    2. Bei solchen Förderstrecken mit entsprechend kleinem und leichtem Fördergut wird man ohne in die Funktionale Sicherheit einsteigen zu müssen schon zu einem Akzeptabeln Restrisiko kommen können. Aber dies muss man eben auch durch die Risikobeurteilung nachweisen.
    3. Was bedeutet dies für die gezeigte Anwendung? Hier sind Umlenkungen und kurven zu sehen, wie sind diese Abgesichert? Alles durch entsprechende Konstruktion, die Glieder sind so eng das kein Eingriff oder sonstiges Möglich. Die an den Kurven offen werdenden Quetsch und scherstellen sind auch abgesichert, an den Maschinenschnittstellen sind auch keine Gefährdungen vorhanden? Keine Anwendung der DIN EN ISO 13849-1!
    4. Handlung im Notfall? Wenn keine Gefährdungen vorhanden sind braucht man dies auch nicht anzuwenden. Anwendung bei welchen die DIN EN 13850 nicht angewendet werden muss:

    Maschinen, bei denen ein Not-Halt das Risiko nicht verringern würde;

    1. Aber es wird hier dann oft doch was gemacht, da aber kein Risiko zu mindern ist was ja die Handlung im Notfall sowieso nur im Begrenzten Maße vornimmt, da:

    Die Not-Halt-Funktion darf nicht als Ersatz für Schutzmaßnahmen oder andere Sicherheitsfunktionen verwendet werden, aber sollte als ergänzende Schutzmaßnahme konzipiert sein. Die Not-Halt-Funktion darf die Wirksamkeit von Schutzeinrichtungen oder von Einrichtungen mit anderen Sicherheitsfunktionen nicht beeinträchtigen. Also bleibt einem bei so einer offenen Förderstrecke sowieso nur inhärent sichere Konstruktion oder feststehende trennende Schutzeinrichtungen.
    Kann man hier den geringsten PLr ansetzen also PLa oder b, also eine Kat B ist mehr als ausreichend.
    Also würde ein Schütz vor dem FU oder wenn der FU Hersteller Werte errechnet hat auch nur der FU, reichen. Was zu beachten ist, es gibt nicht nur mechanische Gefährdungen, EMV Richtlinie, Gefährdungen durch Elektrizität DIN EN 60204-1.

    Wenn der Not-Halt an einer Maschine als solcher benutzt wird dann wird dieser oft sehr selten betätigt werden, so das eine defekt des FU durch zu schnelles aus und wieder einschalten nicht gegeben ist.

    Es gibt für Förderstrecken Nomen!

    P.S: Die Aufzählung hat nicht funktioniert
    Geändert von Safety (18.02.2012 um 14:06 Uhr)

  8. #18
    Registriert seit
    19.03.2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    37
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    guten Abend, vielen danke für die ganzen Informationen und hilfreichen antworten.

    die ganze Sache ist auch so das die förderstrecke schon in Betrieb ist, nun muss die aufgrund eines Umbaus der Anlage erweitert werden.
    In der Firma bin ich selber erst seit zwei Monaten.

    Beim durchschauen der Schaltpläne ist mir dann aufgefallen das die Not Halt Taster zwei kanalig sind und der Monitor nach Kat3 aber eben beim betätigen des Not Halts nur die Spannung der ausgangskarte der SPS. weg geschaltet wird und mehr nicht und dadurch die Netzschütze der Fus abfallen!

    Ich bin nicht so tief in der Materie aber selbst mir ist dabei aufgefallen das die ganze Auslegung so keinen Sinn macht, da ich die Hardware eben schon im Schrank habe und leider keine zeit mehr habe mich in die Materie der Risikoanalyse einzuarbeiten bzw. schulen zu lassen möchte ich die vorhandene Hardware erst mal so gut wie möglich nutzen.

    Deswegen auch das Herunterfahren der FU´s über AUS3 mit einer Parametrierten Stop Rampe über das Steuerwort und etwas verzögert über den Sicherheitsmonitor über zwei leistungsschütze die Netzspannung weg schalten.

    Denke so bin ich erst mal auf der sicheren Seite, habe die Vorhandene Hardware voll genutzt und habe dann Zeit mich einzuarbeiten in die ganze Thematik.

    Kennt jemand von euch vielleicht gute Literatur über die ganze Thematik oder Schulungen da dieses Thema mich in Zukunft viel begleiten wird!

Ähnliche Themen

  1. Micromaster 420
    Von berni_rb im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 13:25
  2. Micromaster 420
    Von Honky im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 18:48
  3. Micromaster 420
    Von DarkLykan im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 14:07
  4. Micromaster 420
    Von Merlin115 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 11:20
  5. Micromaster 420
    Von Baul im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 10:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •