    wer um mitternacht einen fred startet braucht sich über nicht über geringe resonanz wundern.
    und ein wort der warnung ist bei so einem versuch schon angebracht, hat mit kl****en nichts zu tun.

  2. #12
    Registriert seit
    23.10.2004
    Ort
    zu Hause
    Beiträge
    1.041
    Danke
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge

    Standard

    Ich durfte mal live miterleben, wie bei einem Motor ohne Pause und Rampen von Links- auf Rechtslauf umgeschaltet wurde. Und der hatte keine 9000 U/min auf'm Tacho!!!
    Ich bin zwar noch U40, aber da war ich kurz vor'm Herzinfarkt... Und die meisten Unfälle passieren leider, weil man "mal schnell" etwas testen muss.
    Wäre doch schade, wenn man wegen ein bißchen Bastelei oder Unachtsamkeit seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, oder Frau und Kinder alleine lässt!
    Mein Spruch vorhin war nicht unbedingt böse gemeint!!!

    Gruß,
    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!

  3. #13
    wital555 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das Tema war mehrere Tage alt.

    Es ist gut zu wissen das man hier die Fragen nur in bestimmten Zeitfenstern stellen darf/kann um eine Antwort zu bekommen.

    Na ja, einen positiven Effekt hat es schon: Learning by doing.

    PS: Ich habe nicht vor Motoren unter diesen Bedienungen (Drehzahl) zu Betreiben.

    In Betriebsanleitung vom FU steht auch für die Frequenz: max. 3x die Nennfrequenz! Und nicht 13x.

    Für mich ist wichtig dass ich einen Drehstrommotor mit 230V Wechselspannung antreiben kann,
    da kein Drehstromanschluss vorhanden ist.
    Auch keine Möglichkeit den offiziell (sprich: Genehmigung des Vermieters) zu installieren.

    Da nach Rom bekanntlich viele Wege führen und ich die passenden Betriebsmittel herumliegen hatte, kam es zu diesem Aufbau.

    Der Aufbau (nach VDE aufgebaut) wird für viele Interessant sein,
    die keinen Drehstromanschluss haben.
    Im Gegensatz zur Steinmetzschaltug verliert der Motor keine Leistung, ist aber "etwas" teurer.

    Mann könnte auch stärkere Motoren antreiben, hängt allerdings von verwendbaren Absicherung, Zuleitung, Trafo und FU ab.

    Ich werde noch testen, ob man auch andere Verbraucher so betreiben kann. Zum Beispiel Schweißgeräte oder so.

    Problematisch wird es mit dem passenden RCD. Auslösestrom - 300 mA.
    Aber das Ding muss Typ B sein, und was die Kosten brauche ich euch nicht zu erzählen.

    MfG

    Witali

  4. #14
    wital555 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von diabolo150973 Beitrag anzeigen
    Ich durfte mal live miterleben, wie bei einem Motor ohne Pause und Rampen von Links- auf Rechtslauf umgeschaltet wurde. Und der hatte keine 9000 U/min auf'm Tacho!!!
    Ich bin zwar noch U40, aber da war ich kurz vor'm Herzinfarkt... Und die meisten Unfälle passieren leider, weil man "mal schnell" etwas testen muss.
    Wäre doch schade, wenn man wegen ein bißchen Bastelei oder Unachtsamkeit seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, oder Frau und Kinder alleine lässt!
    Mein Spruch vorhin war nicht unbedingt böse gemeint!!!

    Gruß,
    dia
    Natürlich hast Du Recht.

    Sicherheit, Sicherheit und noch mal die Sicherheit.

    War reine Neugier - wie weit Fu oder der Motor geht. Oder ich selbst.

    War schon mulmiges Gefühl davor zustehen.


    Ich fand halt nicht so gut dass keiner geantwortet hat, und als ich es am Laufen hatte (400V FU an 230V WS), kam die Sicherheit.

    Bei der Arbeit (unter Sicherheitsbedienungen und Aufsicht vom Ausbilder) konnte ich den FU nur 10 min. testen.
    Es lief nicht an (siehe Themenstart) und der Ausbilder hatte kein Interesse sich damit zu beschäftigen.

    MfG

    Witali

  5. #15
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    651
    Danke
    118
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge

    Daumen hoch

    Hallo Witali,

    herzlich willkommen im Forum. Wenn du hier nicht immer umgehend eine zufriedenstellende Antwort bekommst, solltest du dich daran nicht stören. Das kommt immer mal vor.

    Irgendwie hattest du doch deine Frage auch schon selbst beantwortet...
    Zitat Zitat von wital555 Beitrag anzeigen
    Netzversorgung niedrig
    Was ich super finde, ist dass du die Lösung nicht nur selbst erarbeitet, sondern auch noch der Allgemeinheit so anschaulich präsentiert hast.

    Zu deinem Aufbau (für Nachahmer) – sollte folgendes beachtet werden:

    • Trafos können nicht bedingungslos "umgekehrt" betrieben werden. Es dürfte eine etwas andere Spannung hinten raus kommen, weil die Verluste im Trafo mit etwas mehr Windungen auf der Primärseite ausgeglichen werden. Auch für die Absicherung spielt das eine Rolle. Wenn der Trafo überdimensioniert ist, und etwas kleiner abgesichert ist, geht das natürlich.
    • Die Nenndrehzahl von Motoren gibt die Drehzahl an, mit der man den Motor im Nennmoment gefahren werden kann. Man muss damit rechnen, dass der Motor bei der vielfach höheren Drehzahl nur noch ein minimales Drehmoment abgeben kann (Stichwort Feldschwächbereich). Zudem ist die Lagerung nicht für viel höhere Drehzahlen ausgelegt. Wenn diese bei 10 000 U/min den Geist aufgibt, kann das Motörchen große Sprünge machen, sofern es nicht ordentlich festgeschraubt ist...
    • Geräte wie FU's mit 3-Phasigem Anschluss können meist mit nur 2 Phasen betrieben werden. In der Regel aber nicht mit voller Nennleistung, weil die Gleichrichter dafür nicht ausgelegt sind. Klarheit schafft da das entsprechende Handbuch.

    Viel mehr Sorgen würde ich mir um einen Stromschlag machen. Die ganze Ausrüstung sieht nicht sehr Vertrauenswürdig aus. Besonders der Trafo und die Sicherung machen einen etwas „nackten“ Eindruck. Trafo und Motor würde ich auch für einen Laboraufbau ordentlich mit PE verbinden...

    Ansonsten viel Spaß beim Experimentieren,
    Chräshe

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chräshe für den nützlichen Beitrag:

    wital555 (21.02.2012)

  7. #16
    wital555 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Mit "etwas nackten Eindruck" meinst du wohl die Fingersicherheit?

    Ist halt älterer K6A Automat.

    Die Sekundärseite: Kann/muss man die mit RCD absichern, oder reicht nur LS-Schalter??? Ist kein Trenntrafo.

    Ich habe halt in 4 Wochen die Zwischenprüfung als EBET, deswegen noch nicht so viel Ahnung.

    Gruß Witali

  8. #17
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    889
    Danke
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge

    Standard

    Sei nicht gleich eingeschnappt,wenn nicht gleich jemand auf deine Fragen antwortet.Die meisten von uns arbeiten ja auch und haben dementsprechend nicht unbedingt Zeit zu antworten.
    Ich staune das dein Ausbilder über deinen Versuchsaufbau hinweg gesehen hat.
    Wärst du einer meiner Azubis(du bist im 2.Lehrjahr) hättest du Höchstens in meiner Anwesenheit deinen Aufbau probieren dürfen.
    Von Fachgerechten Aufbau(wenn auch nur Versuch) kann jedoch keine Rede sein (so wie schon von Cräshe beschrieben), Schutzleiter ,sichere Befestigung des Motors, Anschluß mit Kabel etc. sollte schon gewährleistet sein.Auf keinen Fall würde ich dir erlauben, den Motor soo hoch zu drehen!! Das ist ja (fast)schon grob fahrlässig von deinem Ausbilder!
    Aber bin ich ja nicht..alles Gute für deine Zwischenprüfung!!
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.

  9. #18
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    651
    Danke
    118
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von wital555 Beitrag anzeigen
    Mit "etwas nackten Eindruck" meinst du wohl die Fingersicherheit?
    Ja, Fingersicherheit macht schon Sinn. Anstatt einen FI einzubauen, gehe lieber hin und mach alles Finger-sicher. Dazu gehört auch der Trafo, der „halb ausgepackt“ aussieht. Hat der Kupferlackdraht einen Riss, reicht das, um mal kurz durchgeschüttelt zu werden. Wenn dann noch alles mit einer ordentlichen Schutzerdung versehen ist, ist die größte Gefahr gebannt.
    FI und Frequenzumformer machen sowieso gerne Probleme, wegen dem Ableitstrom der eingebauten Endstörfilter...

    Was die Absicherung angeht, warst du mit 6A sehr großzügig. Ideal wäre ein Primärer Trafoschutz, lieber etwas unter dem Nennstrom.

    Wegen der Drehzahl hätte ich mir weniger Sorgen gemacht. Es ist ja nur die nackte Welle, ohne irgend was darauf. Wenn sich hinten das Lüfterrad zerlegt, wird es ja vom Blechgehäuse gebremst. Festmachen ist aber Pflicht.
    Stell dir vor, ein Lager blockiert bei hoher Drehzahl, der Motor springt vom Tisch dir auf den Fuß und du willst das ganze fangen und greifst in die abgerissen Litzen...

    Viellicht mal ganz anschaulich, was passiert wenn ein bisschen größerer Motor mit Unwucht zu tun bekommt:
    http://www.youtube.com/watch?v=a1zoz...feature=fvwrel

    Gruß
    Chräshe

  10. #19
    wital555 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rheumakay Beitrag anzeigen
    Ich staune das dein Ausbilder über deinen Versuchsaufbau hinweg gesehen hat.
    Am Motorenstand in der Werkstatt sah das ganz anders aus. War ein geprüfter, festgeschraubter Motor. Trafo war auch nicht dabei.
    Deswegen lief der FU nicht (230V).

    Und es mit 400V zu testen hatte er "keine Zeit". Alleine dürfen wir ja nicht Einschalten.


    Zitat Zitat von rheumakay Beitrag anzeigen
    alles Gute für deine Zwischenprüfung!!
    Danke

  11. #20
    wital555 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von rheumakay Beitrag anzeigen
    ..alles Gute für deine Zwischenprüfung!!

    Abend, habe die Ergebnisse bekommen, die Theorie muss also noch gelernt werden...

    Praktische Durchführung:

    Planung - 98%
    Durchführung - 100%
    Kontrolle - 96,5%
    Fachgespräch - 96%

    Gesamt - 97%

    Schriftliche Aufgabenstellung:

    Teil A - 75%
    Teil B - 80%

    Gesamt - 78%

    Abschlussprüfung Teil 1:

    88%


    Mal gucken was der Chef auf meiner Frage "Verkürzung um einen Jahr" sagt.

    Gruß Witali

Ähnliche Themen

  1. Micromaster Vector ansteuern über PB
    Von CheGuevara83 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 21:05
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 16:29
  3. micromaster vector F231
    Von bogner im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 19:15
  4. MicroMaster Vector-PC Drive Monitor
    Von Unimog-HeizeR im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 17:48
  5. Micromaster vector mit op eingabe und profibus
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 19:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •