    Hallo Leute, ich habe folgendes Problem und hoffe das mir einer helfen kann:

    Es geht um die Ansteuerung eines bürstenlosen Gleichstrommotors, die über eine SPS 7-300 mit einer CPU 313C-2-DP erfolgen soll.
    Vom Motor kommen die Encodersignale A und B, welche ich über einen Optokoppler, an die schnellen 24V Zähleingänge der SPS schalten möchte.
    Mein Problem ist aber folgendes: Die Frequenz von 2,5 kHz des pulsweitenmodulierten Signals (PWM-Signal) durch die SPS.
    Dieses PWM Signal soll nun an einen BRUSHLESS PWM SERVO AMPLIFIER gelegt werden. Beispielsweise folgenden: http://www.a-m-c.com/download/datasheet/bd15a8.pdf
    Die untere Grenzfrequenz, die ein solcher Verstärker verarbeiten kann, ist 5 kHz. Diese Tatsache steht jetzt im Konflikt mit der Maximalausgabefrequenz einer PWM von 2.5 kHz der SPS.
    Leider finde ich auch sonst keine weitere Applikation, die sowohl die Motor-Hall-Signale und ein PWM-Signal auf dieser niedrigen Frequenz von 2.5 kHz verarbeiten kann.

    Gibt es für die S7 ein Erweiterungsmodul, das eine höhere PWM Ausgabefrequenz realisieren kann oder muss ich den Weg über eine schnellere SPS gehen?

    Ich weiß das es mit einem Mikrokontroller und Regler einfacher geht. Leider muss ich es über eine SPS realisieren.
    Zitieren Zitieren PWM-Ausgabefrequenz einer S7-300  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.710
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    da sehe ich aber ganz schwarz für dich.
    Deine Zählerkarte wird erstmal das PWM-Signal immer gleich auswerten - die Frequenz des Signals ändert sich ja nicht sondern nur das Tastverhältnis von Impuls und Pause.
    Dann sehe ich aber auch keine Möglichkeit mit einer superschnellen SPS eine schneller Blinkfrequenz als 500 Hz zu erzeugen - und die dann mit immer dem gleichen Tastverhältnis Impuls:Pause von 1:1 ...

    Gruß
    Larry

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    Kosi (12.03.2012)

  4. #3
    Kosi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.03.2012
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also die Leute bei Siemens meinten, dass eine S7-300 zu langsam ist für eine Motoransteuerung.
    Ich komme wohl nicht um eine 1200-er herum. Die kann 100GHz, statt nur 2,5kHz.

  5. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Kosi Beitrag anzeigen
    Also die Leute bei Siemens meinten, dass eine S7-300 zu langsam ist für eine Motoransteuerung.
    Ich komme wohl nicht um eine 1200-er herum. Die kann 100GHz, statt nur 2,5kHz.
    Ne, oder? Damit kannste dann ja Aliens auf dem Mars von der Erde aus braten.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  6. #5
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    502
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Ein Treiber für einen Brushless Motor sollte doch eigentlich auch einen Regler / Steller enthalten, der zb über Spannungssignal / Widerstandssignal die Drehzahl ändert / regelt.

    Also einfach eine Drehzahlmessung über die schnellen Eingänge und dan ein normales Analogsignal an deinen Treiber.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  7. #6
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Kosi Beitrag anzeigen
    Ich komme wohl nicht um eine 1200-er herum. Die kann 100GHz, statt nur 2,5kHz.
    Geht es um eine Sende- und Empfangsanlage? Bei dieser Frequenz?

    Seltsam, dass immer schon Lösungen publiziert werden, die scheinbar nicht funktionieren, an Stelle das Problem sinnvoll beschreiben.
    Wie ist die Aufgabenstellung?
    Was sind deine Vorgaben?
    Was geht wie nicht mit welcher PLC und wie hast du es versucht?
    Wenn schon Hausaufgaben gelöst werden sollen, dann bitte die ganze Aufgabe


    bike

  8. #7
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.025
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    @kosi,
    du könntest auch einen ET200s Baugruppe anschließen, wo es Baugruppen für PWM und
    Zählbaugrupen gibt, die deinen Leistungsanspruch genügen.

  9. #8
    Kosi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.03.2012
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Unglücklich

    @bike:

    Ich habe meine "Hausaufgaben" eigentlich in meinem ersten Post beschrieben.

    Eine SPS von Siemens, in meinem Fall eine S7-300, soll mittels PWM ein digitales Signal ausgeben.
    Mein Problem war einfach, dass die oben genannte SPS maximal 2,5kHz ausgeben kann. Das ist aber zu langsam um einen bürstenlosen Gleichstrommotor anzusteuern. Dieser hat ja 3 Phasen (L1-L3). Also muss das PWM-Signal der SPS noch auf diese 3 Phasen "gesplittet" werden.
    Dabei bleiben Amplitude und Tastverhältnis gleich. Das PWM Signal der SPS wird jeweils nur um 120 Grad verschoben. Soviel zur Theorie. So eine Phasenverschiebung bewerkstelligt zB. der, in meinem ersten Post genannte, BRUSHLESS PWM SERVO AMPLIFIER.
    Leider verarbeitet so ein toller Amplifier nur ein, von der SPS-300 kommendes, PWM-Signal von minimal 5kHz.
    Siemens hat mir natürlich zu einer neuen S7-1200 geraten, die um Lichtjahre schneller ist als die 300-er.

    @rostiger Nagel: danke für den Tipp mit der ET200s

    @Larry Laffer: Die SPS soll das PWM Signal nicht auswerten, sie soll es erzeugen.

    Also danke nochmal an alle. Ich habe jetzt die 1200er bestellt

  10. #9
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.710
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    @Kosi:
    Es liegt mir absolut fern, hier auch noch Salz in die Wunde zu streuen - aber eine 1200er ist nicht schneller als eine 300er - im Gegenteil, eigentlich ist sie gegen die 300er (die 200er / 1200er Fans mögen es mir verzeihen oder auch nicht) eher ein Spielzeug ...
    Deine Aufgabenstellung habe ich übrigens schon verstanden - du aber anscheinend noch nicht. Aber du kannst dann ja vielleicht mal von deinen Erfolgen hier berichten ...

    Gruß
    Larry

  11. #10
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.025
    Danke
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    so schlecht ist die 1200er garnicht und Sie ist sogar ganz schön flott, vor der Inovation der 300er Baureihe, war die 200 bzw. 1200er so einigen
    300er CPU's überlegen. Vielen ist garnicht bekannt was man mit dem kleinen Gerät so alles veranstalten kann. Jetzt wo sogar SCL mit der 1200er
    möglich ist, macht es sogar sinn mal darüber nachzudenken ob Sie für eine Anwendung ausreicht, wo Sie früher nicht in Frage kamm.

    In diesen Fall, kann Sie sogar gut rein passen, wenn nur diese kleine Anwendung damit erschlagen werden soll.

Ähnliche Themen

  1. S7-300 Programmierung einer Türschaltung
    Von juliussezer im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 10:04
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 13:17
  3. Austattung einer S7-300
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 11:25
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 14:59
  5. Uhrzeit bei einer S7-300
    Von steffen21m im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 06:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •