    Ich habe ein Problem, irgendwie verstehe ich das nicht:
    Es handelt sich um eine lineare Achse. (MDI)
    Hardware: Sinamics S110, 1FK7, S7-300

    Ich bin der Zeit an dem Programm dran und möchte die Sollwerte (Längen) die später an die Achse gesendet werden berechnen.

    Was muss ich z.B. im STARTER unter /Technologie/Lageregelung/Mechanik bei:
    ==================
    - Lastenumdrehung
    - Motorumdrehung
    - LU pro Lastenumdrehung
    eingeben.
    =================
    Mechanik:
    ServoMotor -> Getriebe (i=100) -> Ritzel welle (180mm/Umdrehung) -> Zahnstange
    1 Umdrehung des Servomotors entspricht 1,8mm verfahr weg.


    Habe das im Starter eingegeben:
    Lastenumdrehung:= 1
    Motorumdrehung:= 1
    LU pro Lastenumdrehung: 1.800

    Ist das so richtig?

    Wie berechne ich in diesem Fall die MDI Pos. Sollwerte?
    z.B. für den Verfahr weg (relativ) 46mm
    Muss ich den Sollwert mit 1000 multiplizieren also z.B. Soll-Position (relativ) = 46.000??



    Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Sollwert // Starter einstellung  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2006
    Beiträge
    351
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Da Du den Weg mit 1800 LU/Umdrehung angegeben hast, hast Du quasi eine Auflösung von einem 1000stel mm gewählt. Dementsprechend musst Du auch 46000 LU als
    Weg angeben, wenn Du einen Weg von 46 mm Positionieren willst. Den Rest macht der S110. Üblicherweise hätte man das aber anders eingegeben:
    Lastumdr. = 1
    Motorumdr. = 100
    LU = 180000
    Der Weg wird dann auch hier mit 46000 LU = 46 mm vorgegeben.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu offliner für den nützlichen Beitrag:

    zloyduh (15.03.2012)

Ähnliche Themen

  1. Einstellung 2AI I 2/4WIRE HF ET200S
    Von rab im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 12:29
  2. IP-Einstellung bei Windows XP
    Von Flo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 15:57
  3. Einstellung Motorschutz...
    Von AndreK im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 09:42
  4. Einstellung Temperaturregelung mit FB 59
    Von paula23 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 11:57
  5. Step 5 Einstellung
    Von andretus im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 09:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •