Wiederanlauf verhindern bei Spannungsrückkehr

dentech

Level-1
Beiträge
577
Reaktionspunkte
39
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Jungs,

ich hoffe das passt zum Thema.

Wir haben einige Maschinen die durch Schalter und nicht durch Taster eingeschaltet werden. Die Maschinen haben keine SPS. Wie kann ich jetzt am einfachsten verhindern dass nach Spannungswiederkehr die Maschine wieder anläuft. Brauche ich ein Not-Aus Schaltgerät? Ich wollte bei den Maschinen sowieso den Not-Aus nachrüsten.

Tschö dennis
 
Wir wollen jetzt den PKZM01-6,3 einsetzen mit dem E(Z)-PKZ0 und einem Unterspannungsauslöser. Wie muss ich das Ding denn in der Schaltung einplanen, müssen Motorschutzschalter nicht vor dem Stern-Dreieck-Schalter in die Zuleitung eingebaut werden? Und auf welchen Strom muss ich ihn einstellen?

Tschö dennis
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo dentech,

Der Motorschutzschalter muss zwingend vor Deine Stern/Dreieck-Kombination, da er sonst keine Schutzfunktion mehr hat!
Motorschutzschalter werden immer auf den Nennstrom des zu schützenden Motors eingestellt.
Bedenke bei dem Unterspannungsauslöser, dass Du den Spannungsabgriff über einen voreilenden Hilfsschalter des PKZM01 führst, so
kannst Du auch mit einem in Reihe geschalteten Öffner-Kontakt eines Not-Aus ein sicheres Abschalten der Energie (STO) bewirken.

MfG Boeby
 
Habe hier was von NOT-AUS und STO gelesen.

Bei allen Anlagen und Machinen gibt es einen Verantwortlichen für Sicherheit,
der dafür sorgen muss dass es im Fehlerfall vorallem nicht zu Pesonenschäden kommt.

Diese Person kennt sich mit den gegeben Normen aus um das Risiko und die nötigen Maßnahmen zu beurteilen.

Technisch mögen diese Tipps funktionieren aber sind sie auch sicher gemäß den Normen/Vorschriften.


Gruß
VLT_RealDrive
 
Habe hier was von NOT-AUS und STO gelesen.

Bei allen Anlagen und Machinen gibt es einen Verantwortlichen für Sicherheit,
der dafür sorgen muss dass es im Fehlerfall vorallem nicht zu Pesonenschäden kommt.

Diese Person kennt sich mit den gegeben Normen aus um das Risiko und die nötigen Maßnahmen zu beurteilen.

Etwas zu viel Prosa, finde ich.


Technisch mögen diese Tipps funktionieren aber sind sie auch sicher gemäß den Normen/Vorschriften.

Die Norm heißt: DIN VDE 0113
Das Schlagwort: Schutz gegen selbsttätigen Wiederanlauf
Die Lösung: Ein "normale" Selbsthaltung mit Relais mit ggf. zusätzlichem Auswertekontakt eine Unterspannungsauslösers im Leistungskreis ist völlig ausreichend. Es muss nicht zwingend irgend ein PNOZ eingesetzt werden. Das steht nirgends.

Frank
 