    Hallo Community, bin schon länger Registriert lese auch öfters mit, aber nun bin ich soweit das ich eure Hilfe benötige.

    Wenn der Antrieb nicht genutzt wird, tritt nach längerer Zeit (10 mins) eine Fehlermeldung auf.F01910 Feldbus: Sollwert Timeout
    Wenn der Antrieb aktiv ist, läuft alles Problemlos,
    Der Umrichter Kommuniziert mit der Microbox via Profinet.

    Kann mir jemand helfen? Hat paar Lösungsvorschläge?

    Gruß Steve
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Sinamics G150 Feldbus Sollwert Timeout F1910  

  2. #2
    Registriert seit
    29.11.2005
    Beiträge
    92
    Danke
    11
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin,

    oft hilft schon ein Blick ins Handbuch!
    http://cache.automation.siemens.com/...ch-1008-de.pdf
    Schau Dir mal auf Seite 376 den Parameter 2047 an! Ich würde den auf 0ms setzen oder halt sicherstellen, dass Dein Profibus-Master die Daten zyklisch nochmal schickt! Die Microbox sagt mir leider gar nichts, aber für gewöhnlich pollt der DP-Master seine Slaves zyklisch ab... da sollte dieser Fehler eigentlich nicht auftreten!

    MfG

    Boeby

Ähnliche Themen

  1. Sollwert über Feldbus
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 08:03
  2. libnodave timeout Problem
    Von Key im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 14:42
  3. libnodave und Timeout
    Von HeizDuese im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 15:06
  4. timeout am SEW-Umrichter
    Von Lubro im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 19:29
  5. Libnodave Timeout
    Von Lazarus™ im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 00:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •