Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14

Thema: SMC20 Anschluss eines EnDat-Gebers

  1. #11
    Registriert seit
    29.09.2006
    Beiträge
    19
    Danke
    6
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei Siemens ist A* immer minus

  2. #12
    Registriert seit
    29.09.2006
    Beiträge
    19
    Danke
    6
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Die belegung vom geber passt? Wichtig bei siemens ist das beu der versorgungsspannung die rückführung angeschlossen ist. Im Notfall im geber brücken wird verwendet zur Spannungsanpassung. Brücke von 5V Sense mit +5V und 0V sense mit 0V

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu soehne für den nützlichen Beitrag:

    Krumnix (23.05.2012)

  4. #13
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.138
    Danke
    225
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard

    Geber ist korrekt aufgelegt.
    Jedoch ist keine Brücke zu 5V Sense und 0V Sense vorhanden.
    Werde das heute mittag mal austesten!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN

  5. #14
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.138
    Danke
    225
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von soehne Beitrag anzeigen
    Die belegung vom geber passt? Wichtig bei siemens ist das beu der versorgungsspannung die rückführung angeschlossen ist. Im Notfall im geber brücken wird verwendet zur Spannungsanpassung. Brücke von 5V Sense mit +5V und 0V sense mit 0V
    Genau daran lag das Problem. Super, danke für den Tipp!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 10:50
  2. Starter-SMC20-Längenmessgeräte mit EnDat 2.2
    Von dodoqian im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 13:09
  3. Kurze Profinetstörung bei Anschluss eines PG
    Von DerTheo im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 14:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •