Danfoss VLT 2800 Istwert ungleich Sollwert

Nordischerjung

Level-2
Beiträge
835
Reaktionspunkte
115
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich habe hier 3 VLT2805 am Profibus. STW und ZSW laut Handbuch konfiguriert und alles bestens.
Sollwert und Istwert wie bei zB MM4 16384 --> 4000HEX --> 100%.
Nun gebe ich zB an den Antrieb 50% raus (8192 oder 2000HEX), dann bekomme ich 50,8% zurück.
Bei 20% auch, bei 90% bekomme ich 91,5% zurück. Warum?
Ziehe ich den Motor vom FU ab und lasse den FU ohne Motor laufen bekomme ich auch das richtige zurück.
Bei welchem Parameter kann ich im FU noch etwas verstellen, dass der Motor auch meine Sollwerte übernimmt und nicht noch irgend etwas drauf rechnet oder so?
Bei den FC302 usw macht der FU das auch nicht. Nur bei den VLT 2800 zur Zeit. Die Werte sind auch von FU zu FU unterschiedlich. Bei dem einen sind es 0,8% bei dem anderen 1,1%. Seltsam oder Blödheit meinerseits :rolleyes:
 
Ich bin mir jetzt nicht sicher bezüglich konkreter Parameter,
aber der VLT2800 macht imho standardmäßig eine (abschaltbare) Schlupfkompensation,
d.h. die Ausgabefrequenz liegt schwach über den Sollwert.

Mehr sollte dir mit diesem Stichwort das Handbuch verraten.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin mir jetzt nicht sicher bezüglich konkreter Parameter,
aber der VLT2800 macht imho standardmäßig eine (abschaltbare) Schlupfkompensation,
d.h. die Ausgabefrequenz liegt schwach über den Sollwert.

Mehr sollte dir mit diesem Stichwort das Handbuch verraten.

Mfg
Manuel

Danke schön,
Parameter 100 kann ich nur als "Drehzahlregelung ohne Rückführung (MIT SCHLUPFKOMP.)" oder halt mit Rückführung-PID oder Prozess-PID (was ich nicht habe) auswählen.
Aber ich kann dann die Parameter 134 "Lastkompensation" und 136 "Schlupfausgleich" einstellen. Beide sind zur Zeit auf Standard 100%. Das werde ich mal ausprobieren. :s1:
 
Ich war grad zufällig in der Anleitung,
du solltest dir den Parameter 013 mal näher anschauen :)
 
Ich war grad zufällig in der Anleitung,
du solltest dir den Parameter 013 mal näher anschauen :)

:oops: Na den hab ich ja wohl voll übersehen.

/EDIT nach Test

ich habe 013 auf 2 gesetzt "Fern-Betrieb und Regelung ohne Rückführung ohne Schlupfausgleich"
klappte immer noch nicht. Dann 136 "Schlupfausgleich" auf 0% und nu macht er das.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oh Mann! Danke! *Hand-auf-Stirn-klopf*

Ich hab mich bei den Umrichtern der FC300 Serie die wir einsetzen auch schon immer gefragt warum der Istwert leicht höher liegt als der Sollwert.
Ich habs bis jetzt aber zugegebener Maßen einfach ignoriert weil es nur so 0,5 bis 0,8Hz waren.

An den Schlupfausgleich hätt ich nie gedacht.
 