    Hallo Yevheniya,

    wenn dir die Nutzung der SFC´s gelungen ist (ist so schwierig nicht), solltest du auch an folgendes denken:

    Nicht wie in deinem Screenshot dargestellt SFC14/Lesen und im nächsten Netzwerk SFC15/Schreiben, sondern:

    Mit SFC 14 lesen
    dann zunächst die gelesenen Rückmeldungen auswerten
    die darauf erforderlichen Steuerbefehle setzen
    und erst dann mit SFC 15 ausgeben.

    Gruss
    kind regards
    SoftMachine

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:

    SPS_Schülerin (12.07.2012)

  3. #22
    Registriert seit
    03.07.2012
    Ort
    Bad Kreuznach
    Beiträge
    13
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nee, bin in S7 nicht fit genug , um alles alleine zu programieren )

    Ich habe jetzt sogar das BSP von Lenze "Appl.b. 200.4.8" komplett geladen, es funktioniert nicht. Ich bekomme niwo Fehler, nicht ib der SPS und auch Regler sind bereit, aber ich kann nichts lesen.

    Gruß
    Zitieren Zitieren So langsam ratlos  

  4. #23
    Registriert seit
    03.07.2012
    Ort
    Bad Kreuznach
    Beiträge
    13
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Kennt sich jemand mit 9400 HL Servoregler von Lenze aus ????
    Geändert von SPS_Schülerin (12.07.2012 um 11:13 Uhr)

  5. #24
    Registriert seit
    03.07.2012
    Ort
    Bad Kreuznach
    Beiträge
    13
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das habe ich schon verstanden, aber Danke )


    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Hallo Yevheniya,

    wenn dir die Nutzung der SFC´s gelungen ist (ist so schwierig nicht), solltest du auch an folgendes denken:

    Nicht wie in deinem Screenshot dargestellt SFC14/Lesen und im nächsten Netzwerk SFC15/Schreiben, sondern:

    Mit SFC 14 lesen
    dann zunächst die gelesenen Rückmeldungen auswerten
    die darauf erforderlichen Steuerbefehle setzen
    und erst dann mit SFC 15 ausgeben.

    Gruss

  6. #25
    Registriert seit
    24.05.2005
    Ort
    Westmünsterland
    Beiträge
    214
    Danke
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo SPS_Schülerin,

    anbei ein kleines Beispiel für die Kommunikation mit den 9400 Lenze

    HW Step 7: 10 Worte kon. PEW/PAW ab 560
    (siehe: HW_Step7.jpg)

    SFC14 : PEW560 = 230hez
    Zugriffsbreite 20 Byte
    (siehe: DB_Write_Data.jpg)

    SFC15: PAW560 = 230hez
    Zugriffsbreite 20 Byte

    In Ports können Portbausteine angelegt werden (siehe Lenze_Ports.jpg)

    LportControl1 im FB-Editor anlegen und verknüpfen (Siehe: Lenze_FB_Editor.jpg)

    Jetzt müssen die Portbausteine noch mit Daten vom Prifibus or Profinet gemappt werden.
    (siehe: Lenze_mapping.jpg)

    Gruß Per
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    Zitieren Zitieren Lenze 9400 HL Profibus  

Ähnliche Themen

  1. Lenze Servo Drive 9400 - Kurvenscheibe / CAM
    Von swissm im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 15:47
  2. Positionieren mit Lenze 9400 Servodrive
    Von olitheis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 22:02
  3. SEW Umrichter an Lenze Servoantrieb
    Von tuneit im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.05.2008, 14:55
  4. FU Lenze L-Force 9400 & Drivecom
    Von stefmaster im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 15:34
  5. Beckhoff Twincat System Manager und L-Force 9400
    Von stefmaster im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 00:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •