    Hallo zusammen

    kleine Frage:

    Wir haben etliche Sinamics S120 Booksize Antriebe im Einsatz. Ich sollte nun die Lüfter der Antriebe ersetzen. Gibt es für die Lüfter einen Paramter der die Laufzeit aufzeichnet? Damit ich weiss welchen Lüfter ich ersetzten muss und welchen nicht.

    Besten Dank
    Zitieren Zitieren Laufzeit Lüfter Sinamics  

  2. #2
    Registriert seit
    14.12.2005
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    162
    Danke
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hallo Creator,

    ja so etwas gibt es im p251[0] . Das ist die Summe der abgelaufenen Stunden des Lüfters im Leistungsteil.
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Superkater für den nützlichen Beitrag:

    Creator (23.07.2012)

  4. #3
    Creator ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2008
    Beiträge
    7
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Besten Dank Superkater

    Hab mir mal online mal das Handbuch angeschaut, aber irgendwie habe ich am Freitag diese Stelle überflogen, naja sollte ja wissen dass man solche Dinge nicht kurz vor Feierabend machen soll

Ähnliche Themen

  1. Temperaturregelung mit einem Lüfter
    Von kapazitaet im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.01.2011, 14:40
  2. Temperaturgeregelter Lüfter
    Von JoeJo im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 18:12
  3. Micromaster Lüfter ausschalten
    Von technofifi im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 10:43
  4. Lüfter an 400V Drehstromnetz
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 06:58
  5. Strategie Kühlturm-Lüfter
    Von Onkel Dagobert im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 19:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •