Ich gehe mal davon aus, dass der Motor im Stern angeschlossen ist. Wenn die stromaufnahme bei Dreieck bei 9,4A liegen soll, ist 5,6A eigentlich normal.
Weil I_stern=I_dreieck/Wurzel(3). Das kommt schon sehr gut hin.
Wenn der Motor seine Drehzahl nicht erreicht, sollte der FU eigentlich einen Fehler bringen (Motor gekippt oder ähnlich). Damit wird wohl die Änderung des Anschlusses nicht viel bringen. Da das Drehmoment in Sternschaltung augenscheinlich reicht.
Ich tippe mal auf Lüfterrad falsch ausgelegt. Oder eben ein Klappe nicht ganz auf, ein Rohr verstopft (hatte ich schonmal ein Rohr mit 1,2m
Durchmesser und Dreiviertel mit Steinen zu)..... usw.