    Hallo.

    Ich verstehe aktuell überhaupt nicht die einzelnen Zusammenhänge in den neuen Sinamics von Siemens bezüglich der LU.

    Folgendes:
    Ich habe einen Motor an dem ein Getriebe angebaut ist (Faktor 83,99). An diesem ist ein Rad mit einem Druchmesser von 600mm angebracht.
    Auf dem Motor selbst ist nur ein Geber für Drehzahlüberwachung angebaut. Dieser läuft auch sauber.
    Das WCS-System hat eine Auflösung von 0,8mm/Impuls(Bit).
    Somit habe ich beim Geber in der Maske Geberdaten bei "Auflösung pro Bit" 800000nm eingetragen.

    Ich möchte den Antrieb über EPOS (MDI) positionieren.

    Wie bekomme ich jetzt raus, was ein LU entspricht, bzw. wo kann ich das eintragen?
    Welche Werte muss ich bei "Mechanik" eintragen?
    Mechanik.jpg

    Diese Werte habe ich mal eingetragen. Nur verwenden wir hier ein WCS mit einem Codeband. Wenn ich nun
    mit diesen Werten fahre, dann sind 1m nicht 1m sondern 80cm nur. Bei 2m fehlen mir dann schon 40cm.
    Ich möchte den "echten" Wert vom WCS im Umrichter angezeigt und gemeldet bekommen.
    Wie mache ich das?

    Danke!
    Geändert von Krumnix (12.09.2012 um 17:47 Uhr)
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Sinamics LU (WCS-System und die Spindelsteigung)  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2006
    Beiträge
    351
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge

    Standard

    Der Wert der Spindelsteigung passt nicht. Bei einem Durchmesser von 600mm hast Du einen Umfang von 1884,956 mm -> 1884956 LU. Der Rest sieht plausibel aus.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu offliner für den nützlichen Beitrag:

    Krumnix (13.09.2012)

  4. #3
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.135
    Danke
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja, passt. Hab noch die LU pro 10mm auf 125 erhöht und schon lief alles sauber.
    Danke!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 13:51
  2. SINAMICS S120 und cu 310DP
    Von maniac im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 19:25
  3. STEP7. Welchen Zweck haben die sogenannte "System Attributes".
    Von JesperMP im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 17:44
  4. S5: IP 240 geänderte Spindelsteigung
    Von dodo im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 16:24
  5. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 09:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •