Notstop am Freigabeeingang eines Frequenzumricfhters

alb

Level-1
Beiträge
68
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ist es möglich einen nichtsicheren Freigabeeingang eines Frequenzumrichters, für Not-halt zu nutzen? Falls es geht, bis zu welcher silstufe währte es möglich?
 
Das müsste dir vom Hersteller bescheinigt werden.. Bei einer SPS kann man nur KAT B erreichen, denke ein FU sieht da nicht anders aus.

Viele FUs bieten heute schon Sicherheitstechnik wie STO, dafür bräuchtest du dann nurnoch ein zusätzliches Sicherhetsrelais.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn man z.B. den S120 nimmt, so kann bei Basic Safety Funktion die Klemme "Enable Pulses" am Motormodul benutzt werden, um bei Notaus die Impulssperre des Wechselrichters zu aktivieren. Zusätzlich dazu noch die DI-Klemme an der CU als zweiten Kanal für Safety.
 
Die Funktion "sicherer Stopp" STO kostet mittlerweile meist kaum noch Aufpreis und damit ist man garantiert auf der sicheren Seite.
 
Hallo,
danke für die Antworten.
Die Frequenzumrichter sind schon vorhanden und haben leiser kein STO. Es sind Emmerson Commander SK. Dann wird es wohl auf das Abschalten via Netzschütz hinauslaufen

lg Alb
 