    Moin,

    habe hier ein Problem mit dem Referenzieren von Achsen.
    Sobald ich das Referenzieren Starte fährt die Achse bis auf den Referenznocken und bleibt ohne Fehlermeldung stehen, die Achse wird dabei auch nicht Referenziert.
    Hab schon versucht die Achse mit hoher Geschwindigkeit, sowohl als auch mit niedriger Geschwindigkeit zu Referenzeiren. Leider immer mit dem selbem Ergebnis.

    Angesteuert wird die CU320 DP durch eine 315 2DP. Die Achse besteht aus einem 120W Asynchronmotor mit Inkrementalgeber.


    Gruß Marcel


    EDIT: Fehler gefunden -> hatte Impulsfreigabe zu früh zurückgenommen!
    Geändert von marcel_ (18.09.2012 um 15:36 Uhr)
    Zitieren Zitieren Achse Referenzieren mit Sinamics  

Ähnliche Themen

  1. Referenzieren von POSMO A über S7-315
    Von d.schubert1982 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 21:13
  2. Referenzieren mit FM 357-2 klappt nicht!?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 20:30
  3. FM357 Referenzieren /Meldungen
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 17:07
  4. BoschRexroth Regler als SPS-Achse fahren, nicht als NC-Achse.
    Von Tuxi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.10.2009, 14:13
  5. Problem mit Beckhoff Achse AX5203
    Von Anaconda55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 14:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •