    Hallo.

    Ich hab hier eine Sinamics S120 mit 2 Motormodulen + allem was dazu gehört.
    Auf einer Schiene sollen nun 2 Räder jeweils mit einem Motor und einem Motormodul angetrieben werden.
    Beide Motoren haben einen Geber verbaut, der angeschlossen ist.
    Auf der Strecke befindet sich ein Streckengeber, der dazu da ist, eine Positionierung zu machen.

    Wir oder wo stelle ich nun die Paramater bei den Sinamics ein, das ich hier
    1. eine Master-Slave-Konfig haben will (sprich, wer wird Master, wer Slave)
    2. wie steuer ist die Umrichter über die SPS an (ProfiNet Telegramm 111 MDI-EPOS)
    3. wo finde ich ggf. ne Doku zu dem ganzen?

    Danke

    Gruß
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Sinamics Master Slave Konfiguration. Wie, bzw. wo finde ich Doku?  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2012
    Beiträge
    951
    Danke
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge

    Standard

    Ich würde zunächst nur einen Antrieb mit Tel 111 in Betrieb nehmen und STW1 auf den Partnerantrieb spiegeln (Bico-Technik). So können beide Antriebe nur als Antrieb in der Steuerung betrachtet werden.
    Ggf. den P840 des Masters mit dem r899.2 des Slaves verbinden, d.h. wenn der Slave nicht in Betrieb ist, wird auch der Master abgeschaltet. Zusätzlich können die Meldefunktionen dazu verwendet werden, dass die Drehzahlistwerte beider Antriebe zueinander verglichen werden.
    Jetzt kommt die Frage der Kopplung. Wahrscheinlich ist reine Drehmomentkopplung im Slave nicht geeignet (er könnte durchgehen, okay man könnte noch die aktuelle Drehzahl des Masters als Maximaldrehzahl+x für den Slave vorgeben, aber so macht man es eigentlich nicht).
    Lageregelung des Slaves ist auch nicht sinnvoll, da ohnehin nur ein ext. Geber vorhanden ist.
    Man kann aber den Drehzahlsollwert des Masters direkt den Slave vorgeben. Um geringe Unterschiede beim Raddurchmesser zu berücksichtigen, kann man relativ einfach die Bezugsdrehzahl in p2000 abgleichen.
    Nun könnte es immer noch dazu kommen, dass die Drehmomentaufteilung nicht symmetrisch ist. Dazu kann z.B. mit Statik gearbeitet werden - siehe Funktionshandbuch.
    Falls definierte Drehmomentaufteilungen notwendig sind, dann kann man das über einen Ausgleichsregler machen. Dazu gibt es Lösungen mit DCC.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/38470057

    Man könnte sich nun auch noch Gedanken machen, ob man nicht noch ein Verspannmoment benötigt, oder beim Beschleunigen und Abbremsen eine unsymmetrische Drehmomentaufteilung braucht.
    Ganz gut könnte man hier auch noch die Drehmomentvorsteuerung einsetzen - alles was man vorsteuern kann, braucht man nicht über einen Regler machen.

    Übrigens: Jedenfalls beide Antriebe auf einer CU320-2 rechnen. Dann kann man die Sollwerte totzeitfrei von einem DO auf das andere koppeln (von der kleineren DO- Nummer auf die größere), das ist ein regelungstechnischer Vorteil gegenüber Singleachsantriebe, wo man z.B. über Buskommunikation erst die Daten an den Slave übergibt .
    Geändert von zako (21.09.2012 um 21:34 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zako für den nützlichen Beitrag:

    Krumnix (23.09.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Ich habe mit einer CU320 einen Getriebegleichlauf realisiert, den eigentlichen Kern, ein CFC-Baustein in der CU320 hat dabei allerdings ein Kollege von Siemens entworfen. Wenn man da selbst Hand anlegen will, muß man sich auf jeden Fall die CFC-Option für die Sinamics zulegen, dann kann man in der CU320 CFC-Programme erstellen. Einige Sachen, wie das oben beschriebene umkopieren von Parametern geht auch so mit der o.g. Bicotechnik. Zum Gleichlauf hatte Siemens 2 Beispiele entwickelt, einmal rel. Gleichlauf mit und einmal ohne DCC. Das war aber keine geregelter Gleichlauf, sondern ein Gleichlauf über identische Einstellungen der Regler und gleichzeitigen Start/Stop. Diese Beispiele sind leider nicht mehr auf der Siemens-Seite zu finden (Keine weiß warum...) aber unser wirklich guter Fachberater konnte mir die Programme noch besorgen, dabei ist auch eine kleine Oberfläche für WinCCFlex. Schlußendlich reichte das in meinem Fall nicht, der Gleichlauf per Regelung über einen CFC-Baustein in der CU320 hat aber bestens funktioniert und das gewünschte Ergebnis geliefert.
    Geändert von Ralle (22.09.2012 um 13:09 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    Krumnix (23.09.2012)

  6. #4
    Registriert seit
    05.04.2012
    Beiträge
    951
    Danke
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge

    Standard

    Ralle:
    Diese Beispiele sind leider nicht mehr auf der Siemens-Seite zu finden

    ... hier sind wohl folgende Applikationen gemeint;
    SINAMICS S120 Einfacher Gleichlauf mit Epos
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/48947154
    elektronisches Getriebe
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/48957385

    ... wie oben beschrieben sehe ich aber hier den Ansatz über Lagegleichlauf nicht.
    Geändert von zako (22.09.2012 um 20:19 Uhr)

  7. #5
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.135
    Danke
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard

    Ich hab jetzt erstmal den Master mit dem Telegramm 111 erstellt und den Slave die Signale aus STW1 per BiCo vom Master aufgelegt.
    Der Master errechnet dann mit dem EPOS ja die Drehzahl und diesen Wert habe ich beim Slave eingetragen.
    Der Slave selber hat nur die Konfiguration Drehzahlregler mit Geber.
    Läuft erstmal sauber. Obs das richtige ist, weiß ich aber nicht
    Mal sehen, was noch möglich ist.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN

  8. #6
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zako Beitrag anzeigen
    Ralle:



    ... hier sind wohl folgende Applikationen gemeint;
    SINAMICS S120 Einfacher Gleichlauf mit Epos
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/48947154
    elektronisches Getriebe
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/48957385

    ... wie oben beschrieben sehe ich aber hier den Ansatz über Lagegleichlauf nicht.
    Man kann sich das zumindest mal ansehen, für viele Fälle reicht das.
    Mit CFC kann man dann eine eigene Gleichlaufregelung zusammenbauen, das ist es ja, was der Siemens Mitarbeiter dann auch getan hat. Ein wenig Erfahrung gehört zugegebener maßen dazu, leider hat er seinen Baustein geschützt, so daß man aus den Interna nichts lernen konnte, aber die CU320 kann das mühelos ohne eine SPS leisten, ich hatte noch die alte CU320 (nur halb so schnell) und habe 2 Achsen kaskadiert geregelt, das lief schon einmal recht gut.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  9. #7
    Registriert seit
    05.04.2012
    Beiträge
    951
    Danke
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Krumnix,

    ich würde zumindest mal die Drehmomente der beiden Antriebe während einer Positionierung mit dem Trace aufzeichnen. Dann sieht man, ob die Antriebe symmetrisch belastet werden oder sogar gegeneinander arbeiten.
    Bitte auch mal testen, wenn ein Fehler auftritt. Z.B. Reaktion auf AUS1, AU2, AUS3 (oder Ankerkurzschlussbremsung, direkte Bremsenansteuerung, SAFETY, ... falls aktiviert) jeweils am Master und Slave (erzwingbar über ext. Störung mit ensprechender Störreaktion).
    Welcher Drehzahlsollwert für den Slave wurde verdrahtet ? - am besten ist wohl der r62 des Masters.

    Übrigens, beim EPos wird ganz gern vergessen, dass bei Abschalten mit AUS1, auch mit der AUS1- Rampe verzögert wird - die steht defaultmäßig auf 10s (also mit dem gewünschten Wert belegen (ggf. auch AUS3- Rampe)).

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 08:13
  2. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  3. Wie finde ich die IP Adresse einer Möller XC Cpu 201 heraus
    Von berti74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 22:16
  4. Wie finde ich PEW/PAW
    Von Microby im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 22:00
  5. Wie finde ich die richtige Ausgangsdrossel
    Von Johannes Ashur im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 13:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •