500V Gebläse-Motor an einem 400V Danfoss Frequenzumrichter. Bestmögliche Leistung??

gorx

Level-1
Beiträge
67
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich möchte gerne einen 500V Gebläsemotor an einem 400V Netz mit einem Frequenzumrichter betreiben.

Motordaten 1:
50Hz
500V
20,3A
2940/min
-290mbar

Motordaten 2:
60Hz
500V
20,4A
3540/min
-270mbar

Zurzeit läuft der Motor über den Frequenumrichter mit den Motordaten aus Variante 1, allerdings eben nur 400V. Bisher nimmt er lediglich ~11A auf.

Kann ich noch mehr Leistung rauskitzeln?

Mit Variante zwei fällt der Motor nach einer gewissen Zeit aus, wegen dem Thermistorschutz.
 
Alternative

Hi,
sofern du wirklich nur 400V Netz hast dann kommt der Motor nicht an seinen Nennpunkt.
Wichtig ist am FU das U zu f Verhältnis.

Wenn die Motordaten stimmen wäre diese 500V/50Hz also 10 V pro Hz. Somit wäre 400V bei 40Hz eine Verschiebung.

Bei 500V bei 60Hz wären es nur 8 1/3 V pro Hz...zu wenig was sich im Strom wiederspiegeln dürfte.
Oder 600V mit 60 Hz

Wenn du eine AMA (Automatische Motoranpassung ) machst dürfte die wahrscheinlich sagen dass deine Motordaten nicht stimmen.

Noch mehr Leistung wenn du den Motor, falls möglich, in 230V über "87Hz- Kennlinie" verschaltest. Bedeutet 1,73 fache an Strom.

Gruß
 