Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Telegramm 111 erscheint nicht mehr in Auswahlliste

  1. #1
    Registriert seit
    02.04.2008
    Beiträge
    12
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Unglücklich


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,<br>habe gerade 2 Anlagen für IBN, beide haben S120-CU 320 2 PN, beide Profinet, beide v4.5, beide Smart Line 5kW.<br>Unterschiede: Anlage 1 Single Achse Module; Anlage 2 1 Single+1 Double<br>In S7 HW-Konfig (für beide) problemlos konfiguriert Telegramm 390 für Smart, und je Telegramm 30 (profinet) und 111 (Achse) pro Antrieb.<br>Starter- Telegramm Konfiguration: Anlage 1 alles wurde aus HW-Konfig übernommen 390+30+111<br>Anlage 2 Starter- Telegramm:390+ 30+ (Freie Projektierung aber kein 111 in Auwahlliste, obwohl die Länge 12 übernommen wurde) und das bei jedem Antrieb.<br><br>Kann jemand erklären wie ich mein Telegramm 111 anwählen kann? Wieso steht das nicht mehr zu Auswahl?<br><br>Bedanke mich voraus
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Telegramm 111 erscheint nicht mehr in Auswahlliste  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2006
    Beiträge
    351
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge

    Standard

    Für mich sieht es so aus, als wäre für den Antrieb im STARTER kein Einfachpositionierer konfiguriert. TLG 111 ist nur bei EPOS verfügbar !

  3. #3
    alym33 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2008
    Beiträge
    12
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke offliner,
    genau das war mein Fehler. Nach dem wie im Starter die Antriebe konfiguriert wurden, steht Telegramm 111 wieder in Auswahlliste. Danke für schnelle Hilfe!!!!!!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 16:28
  2. S120 funktioniert nicht Telegramm 9
    Von veshagix im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 15:00
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  4. Auswahlliste mit Tastatur unterstützen
    Von Wiggenhauser im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 16:03
  5. Simatic S3-111 Ersatzteile
    Von Nullmeyer im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 15:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •