Hallo und guten Morgen,

ich bin neu hier und bin auch kein Elektriker. Ich bin 43 Jahre alt und arbeite in einer Kerntechnischen Anlage. Zur Seite steht mir bei meinem Problem mein Vater, er ist Dipl.Ing Elektrotechnik im Ruhestand hat aber mit FU nicht viel zu tun gehabt.

So nun zu meinem Eigentlichen Problem/ Vorhaben....

Ich habe eine Drehmaschine (Bernardo WQ550 400 Volt 1Kw) dies möchte ich mittels FU betreiben. Sprich ich möchte per Poti die Drehzahl verstellen können. Auch möchte ich alle Sicherheitseinrichtungen natürlich weiter betreiben. Not Aus, Endschalter Getriebekasten, Endschalter Futterschutz, diese Funktionen sind in Reihe geschaltet. Hinzu kommt noch rechts/links lauf. Ein / Aus.

Leider weiß ich nicht welche Eingänge/Ausgänge ich am Vector 8200 belegen/verkabeln muss. Als nicht Elektriker keine so einfache Aufgabe. Es fehlt mir also ein Schaltplan....

Vorhanden sind:

Der Frequenzumrichter Vector 8200
Das Keypad
Ein Standartmodul PT
Geschirmte Leitung
Schaltkasten diverse Sicherungen

Es wäre prima wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.

Gruß
Roland
 
Hallo, eventuell solltest du dir lieber jemanden zur Hilfe holen.
Ein FU ist nicht nur anzuschließen sondern auch zu Parametrieren.
Die Klemmenbelegung des FU's findest du im entsprechenden Handbuch. Zu beachten ist hier das du Eingänge / Ausgänge teils frei parametrieren kannst.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lenze 8200 Vector

Willkommen Gravix hier in Forum.



Der Umrichter ist für eine Netzspannung 3Phasen 230/240V AC ausgelegt.
Das heißt du musst vor dem Umrichter ein Netztrafo setzen der die Netzspannung von 3 Phasen 400VAC auf 3 Phasen 230VAC bringt.


Weitere Infos

Technische DOKU Lenze:
A1 Frequenzumrichter
A10 8200 Vector
SHB_8200vector_0,25-90KW_SW3-X_v3-0_DE

Link: http://src.lenze.com/lenze-bibliothek/de/_start.htm


Gruß Per
 
Hallo,

in soweit ist mir das auch klar.
Ich weiß nur nicht wie und wo man die Sicherheitskette ansteuern kann....naja und so einige andere Kleinigkeiten:cool:...
Hilfe habe ich ja, nur habe ich hier niemanden der sich zu 100 Prozent mit FU´s beschäftigt...

Gruß
Roland
 
Lenze 8200 Vector

Da wir den Schaltplan nicht kennen einfach mal Ausschnitte hier Posten.

Dann bauen wir Schritt für Schritt die Steuerung zusammen.
Dein Vater wir dir bestimmt bei den Elementaren Dinge ein wenig helfen können.

Gruß Per
 
Hallo,

ja sicher hilft er mir und das ist wirklich sehr gut !
Schaltplan, das ist noch so eine Sache für meine Drehmaschine gibt es keinen Schaltplan. Nur für die Maschine mit 230 Volt.

Gruß
Roland
 
Hi,

ja beim hersteller habe ich schon mehrfach nachgefragt. Ein paar Pläne erhalten.....immer den selben für 230 Volt. Naja Hersteller ist Bernardo dahinter steckt irgendein Chinese.....

Viel ist da aber nicht drin.

Motorschütz
Not Aus und zwei Endschalter in Reihe
An/Aus
Rechts/Aus/Links

Das wars auch schon...

Gruß
Roland

PS: Werde natürlich weiterhin versuchen einen Plan zu bekommen...
 
So sind nun ein wenig weiter....
Denkt doch mal mit...

Ich gehe vom FU mit abgeschirmter Leitung auf meinen Motor
Ich gehe vom FU Klemme X3 7 8 9 auf mein Poti
Ich gehe vom FU Klemme X3 20 E3 E4 auf rechts/null/links
Brücke von X3 7 nach 39
Brücke von X3 20 nach 28 hier schließe ich meinen Sicherheitskreis an (Ein/Aus sowie Endschalter, Not Aus) ich will nicht das bei Not Aus der Fu Spannungslos ist. Da diese Sicherheitskette in Reihe geschaltet ist würde mir jedesmal wenn ich den Futterschutz anhebe der FU ausgehen...

Das ganzemache ich mit dem Modul STANDART

Könnt ihr mir irgendwie folgen???

Gruß
Roland
 
Kann ich folgendes tun ??
Ich bitte um Antworten...

Mit dem NOT AUS ein Schütz ansteuern um im Notfall die Fu Spannungsfrei zu machen Das Schütz liegt hinter meinen Sicherungen und schaltet die 3 Phasen ab....

Geht das ohne Probleme??

Gruß
Roland
 
Quickstop

Hallo Roland,

Not-Aus unbedingt so einbinden das der Antrieb nicht ohne weiteres anlaufen kann und nicht von alleine Starten kann.
(Kabelbruch, Kurzschluß)

Über folgend Beschaltung bitte einmal nach denken:

Not-Aus Relais mit Zeitverzögerten Kontakt.

Mit dem zeitverzögerten Kontakt wird die Reglerfreigabe (Klemme 28 ) und ein Netzschütz beschaltet.
Mit einem unverzögerten Kontakt vom Not-Aus Relais wird z.b. der Eingang E2 beschaltet der als Quickstop (QSP) paramentriert wird.
Quickstop führt den Antrieb an der eingestellten Ablaufzeit C0105 bis zum Stillstand,
wenn das Signal DCTRL1-QSP aktiviert wird.

Gruß Per
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Per,

ich denke darüber nach !
Eigentlich ist mein Schaltplan fertig, allerdings kommen immer mehr neue Vorschläge so dass ich kaum noch zum Umbauen komme....aber es ist ja auch richtig so !

Gruß
Roland

PS: Kann mir jemand ein Datenblatt zu einem Siemens Schütz besorgen 3TB41 22-OX
 
Sooo, es hat sich was getan.

Der Antrieb läuft und meine Sicherheitskette greift auch. Aber es gibt noch einige Probleme die es zu beseitigen gilt.

1. Auslaufzeit/Anlaufzeit zu lang
2. Das Poti greift nur auf den letzten 20 Prozent und regelt falsch herrum....

Ich denke das meiste wird an der Einstellung liegen. Poti muss ich die Kabel umklemmen, weshalb das aber nur von 50 Hz bis auf 37 Hz regelt....hm wahrscheinlich auch Einstellung....

Gruß
Roland

file.php

file.php

file.php


file.php
 
Hi,
weshalb das aber nur von 50 Hz bis auf 37 Hz regelt....hm wahrscheinlich auch Einstellung....
Du hast höchstwarscheinlich an dem Standard-PT Modul von Lenze die Standard Einstellung 0-10V beibehalten.
Da du den Poti direkt an 7/8/9 mit der internen Spannungsquelle des FU betreibst, muss du die DIP-Schalter auf 0-5 V umstellen.
Dann wirst du das Problem schon mal beseitigt haben...

Gruß, Toki
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. Auslaufzeit/Anlaufzeit zu lang
Auslaufzeit, Anfahrzeit sind die Rampen die in den Codestellen C0012 und C0013 eingestellt werden.
Falls diese Codestellen über dein Bedienteil nicht direkt einstellbar sind, musst du zuvor dein Menü af "ALL" umstellen.
Ich glaube Taste1->2, dann einmal Pfeil rechts, einmal Pfeil hoch. Steht aber im Beipack gut beschrieben.

Gruß, Toki
 
X3 20 nach 28 hier schließe ich meinen Sicherheitskreis an (Ein/Aus sowie Endschalter, Not Aus) ich will nicht das bei Not Aus der Fu Spannungslos ist.
Schau dir im Handbuch mal die Codestelle C0007 an.
Hier kannst du die Digitalen Ein und Ausgänge konfigurieren.
Die Klemmen 20/28 sind die Reglerfreigabe.
Die sollte bei déiner Unterbrechung des Sicherheitskreises natürlich weggeschaltet werden
Den Not-Aus o.ä. kann man auch sehr gut an E3 oder E4 anschließen wenn dieser als QSP (Quickstop) konfiguriert ist.
Der Eingang benötigt "Dauer 1", ist somit Dahtbruchsicher abgefragt.

Gruß, Toki
 
Hallo,

Danke für die Infos !!!
Wie sollten die Dip Schalter denn stehen???
Bei mir sind alle aus bis auf den mittleren...

Gruß
Roland

PS: C007 - 14

Den Sicherheitskreis habe ich auch nochmal geändert er hängt an der 20 zum Schalter rechts/links und unterbricht somit die Spannungsversorgung.
 
Zuletzt bearbeitet: