Umdrehungszähler in Control Unit 320 realisieren?

Zippes

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Antriebsspezialisten,
ist es möglich über eine S120 mit CU320-2DP und einem Drive-Cliq angeschlosseen Motor z.B 1PH7 mit Inkrementalgeber sin/cos 1Vpp mit C-, D-Spur eine Umdrehungszähler in der CU zu verwirklichen?
CFC for Sinamics ist vorhanden.

Wenn ja, auf welche Variable muss man zugreifen?


Danke
 
Man kann z.B. das Funktionsmodul Lageregelung aktivieren (auf dem Antrieb rechte Maustaste --> Eigenschaften --> Funktionsmodule).
Mechanik- Maske:
p2506 = 1 (aber man könnte auch z.B. 360 nehmen, dann wüsste man wieviel Grad der Antrieb schon gefahren ist) - falls man die Lastumdrehungen statt den Motorumdrehungen wissen möchte, kann man das in der Maske auch noch einstellen.
Über p2514 kann man Zähler dann zurücksetzen.
Anzeige in Umdrehungen im Beobachtungsparameter r2521.

Wichtig:
p2549 = 0 setzen (Lagereglerfreigabe wegnehmen)
Lageregler- Verdrahtung in p1160 wieder auf 0 stellen, bzw. wieder den alten Wert eintragen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@zako,
danke, sieht sich gut an und funktioniert bestimmt. :ROFLMAO:
Leider kann ich aufgrund fehlender Hardware dies noch nicht testen, da ich noch in der Projektierungsphase bin, aber sobald ich die Möglichkeit habe werde ich das testen und hier entsprechende Rückmeldungen geben.

mfg
Zippes
 
Zurück
Oben