    So, lange nur mitgelesen, aber jetzt könnte ich auch Hilfe brauchen...

    Folgende Hardware:
    Wago 750-881
    Div. digitale Ein- & Ausgangskarten
    Analoge Ausgangskarte mit 0-10V
    Frequenzumformer wird ebenfalls mit 0-10V gesteuert.

    Das Problem:
    Ich habe drei Eingänge (Bool) mit diesen muss ich einen Motor (bzw. den FU) steuern.
    Eingang 1 = 16% der Motorenleistung
    Eingang 2 = 32%
    Eingang 3 = 52%

    Wenn dann mehrere Eingänge kommen,wird addiert. Also:
    Eingang 1+2 = 48%
    Eingang 2+3 = 84%
    Eingang 1+3 = 68%
    Alle drei = 100%

    Es geht um Zuluft und Fortluftventilatoren.

    Irgendwie studiere ich wohl zu weit, oder bin zu doof.
    Vielleicht gibt es auch schon einen fertigen Funktionsblock, aber gefunden habe ich bis jetzt nichts.

    Ich hoffe, jemand von euch kann mir auf die Sprünge helfen.

    Besten Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Mehrere Stuffen mit Frequenzumformer  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Du musst doch nur noch programmieren was du schon aufgeschrieben hast.

    Sollwert = 0
    Wenn Eingang 1 gesetzt dann Sollwert = Sollwert + 16
    Wenn Eingang 2 gesetzt dann Sollwert = Sollwert + 32
    Wenn Eingang 3 gesetzt dann Sollwert = Sollwert + 52

    Fertig.

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    P.S. Dahinter noch ein Limit mit 0 bzw. 100 als Unter bzw. Obergrenze.

    Sollwert := LIMIT( 0, Sollwert, 100) ;

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #4
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Oder auch so:
    Ausgang:=BOOL_TO_INT(Eingang_1)*16+BOOL_TO_INT(Eingang_2)*32+BOOL_TO_INT(Eingang _3)*52;

  5. #5
    egro ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.11.2012
    Beiträge
    190
    Danke
    17
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Vielleicht muss ich noch dazu sagen:
    Ich kenne mich nur mit FUP,KOP und CFC aus...

    Aber das mit dem Sollwert... Das ist das richtige Stichwort.

    Vielen Dank, werde es bei Gelegenheit probieren...

  6. #6
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Das geht auch in FUP:

    und auch in KOP:
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  7. #7
    egro ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.11.2012
    Beiträge
    190
    Danke
    17
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Kann mir jemand einen Tipp geben, wieso meine Analoger Ausgang nichts raus gibt?
    Unbenannt2.JPG

    Wenn ich mit dem IO-Check im Controll-Modus z.b. 6.25V eingebe, gibt der Ausgang genau das raus.
    Also lebt die Karte noch...

  8. #8
    egro ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.11.2012
    Beiträge
    190
    Danke
    17
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Problem wurde vom WAGOn-Support behoben...
    Eine falsch eingestellte serielle Karte, brachte die Adressierung durcheinander...

Ähnliche Themen

  1. Parallelbetrieb von Motoren an einem Frequenzumformer
    Von Rainer_Eifel im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 07:40
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 14:28
  3. Danfoss Frequenzumformer
    Von hekb im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 18:42
  4. Hilfe bei Frequenzumformer
    Von rene im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 11:48
  5. Frequenzumformer/Motor für 48V DC/AC?
    Von Sam075 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 19:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •