    Hallo zusammen,

    wir kämpfen im Geschäft gerade mit einem VLT5000.
    Los ging´s, daß die angetriebene Last einen Defekt hatte und somit der Motor überlastet wurde.
    Umrichter hat mit "Fehler / Warnung 9 (Wechselrichter überlastet / Wechselrichter Zeit)" abgeschalten hat --> soweit richtig.
    Die Kollegen der mech. Zunft haben ihren Kram repariert, aber die Elektriker kriegen den Umrichter nicht mehr zum laufen.

    Umrichter zeigt weiterhin "Fehler 9", Reset-Taste hat keinen Einfluß (Funktion ist freigegeben!)
    --> Telefonsupport angerufen: wenn Umrichter abgekühlt ist (ist er sicherlich, da der Fehler gestern schon aufgetreten ist) Spannung aus- und wieder einschalten, danach "Reset" drücken --> Fehler ist gelöscht

    KLAPPT ABER NICHT --> Umrichter könnte defekt sein

    Spätschicht tauscht Umrichter --> Ersatzumrichter zeigt "Fehler 8 (Unterspannung / DC Unterspannung" --> Fehler läßt sich auch nicht quittieren

    Gibt´s da irgendeinen Trick, den wir nicht kennen und auch nicht im Handbuch finden, oder sind da wirklich 2 Umrichter defekt? (Ersatzgerät hat im Februar dieses Jahres beim Formieren noch keinen Defekt gezeigt)



    Vielen Dank im Vorraus



    MfG
    Zitieren Zitieren Fehler / Warnung 9 an einem Danfoss VLT5000  

  2. #2
    Registriert seit
    09.02.2012
    Beiträge
    302
    Danke
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Wielange lag denn der Ersatzumrichter im Lager ?

    Lagerschaden ist nicht Auszuschließen leider....

    Was zu überprüfen wäre ob der Motor eventuell auch beschädigt worden ist ( Motortester dranklemmen )

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Crack123 für den nützlichen Beitrag:

    Sockenralf (04.12.2012)

  4. #3
    Sockenralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Umrichter lag sicherlich schon länger im Lager, war aber auch schonmal eingebaut und hat wie gesagt im Frühjahr noch keinen Fehler gezeigt

    Motor defekt?
    Hmmmm........

    Nach meinem Bauch eher ungewöhnlich, aber Pferde sollen ja auch kotzen können ......
    Wir kommen eigentlich gar nicht soweit, daß der Umrichter Spannung auf den Motor gibt, aber prüfen schadet bzw. kostet auch nix


    MfG

  5. #4
    Registriert seit
    09.02.2012
    Beiträge
    302
    Danke
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Ich kenne jetzt Danfoss nicht, ich könnte mir denken das der Umrichter den Motor einem kurzen Test unterzieht beim einschalten ob überhaupt was dran hängt ( eventuell Wicklung beschädigt oder NTC ? )

    Unterspannung ist auch sone Sache, Eingangsspannung alles vorhanden auch eventuelle Steuerspannung 24V oder dergleichen, *Hust* richtig angeklemmt ?

    Aus Erinnerung an einen Alten FU den wir ausgebaut haben, Zwischenkreissicherungen Vorhanden ?
    Dieser hatte da 2 Intern die gerne mal hops gegangen sind bei Überlast.

    Wenn der Umrichter schonmal vor kürzerer zeit gelaufen ist kann man leider auch nicht davon ausgehen das alles 100% Funktioniert,
    wenn ich mir so anschaue was man beim großen S so machen muss wenn man FUs auslagert nach längerer Zeit dann würde mich nichts mehr wundern!

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Crack123 für den nützlichen Beitrag:

    Sockenralf (04.12.2012)

  7. #5
    Registriert seit
    17.06.2010
    Ort
    nähe Memmingen
    Beiträge
    610
    Danke
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge

    Standard

    Spannung am ersten FU lang genug weg geschalten? Die Puffern manchmal verflixt lang die Spannung... manchmal mehrere Minuten
    Alle Phasen korrekt angeschlossen? Ich hatte mal den Fehler 8 weil eine Phase nicht richtig angeklemmt war (Klemme locker).

    Mal den FU ohne angeschlossenen Motor betreiben (das geht, hab ich schon öfters gemacht z.B. um Funktionen ohne Motor zu testen).

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:

    Sockenralf (04.12.2012)

  9. #6
    Registriert seit
    09.02.2012
    Beiträge
    302
    Danke
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    hm laut Handbuch :

    WARNUNG/ALARM 8
    Unterspannung (DC UNTERSPANNUNG):
    Hat die Zwischenkreisspannung (DC) die Unterspannungsgrenze
    des Wechselrichters unterschritten (siehe
    Tabelle auf der Vorseite), so erfolgt eine Prüfung,
    ob eine externe 24 V-Versorgung angeschlossen ist.
    Wenn keine externe 24 V-Versorgung angeschlossen
    ist, schaltet der Frequenzumrichter nach einer festgelegten
    Zeit (geräteabhängig) ab.
    Außerdem wird die Spannung im Display angezeigt.
    Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung zum Frequenzumrichter
    passt (siehe Technische Daten).


    Externe Spannung dran?

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Crack123 für den nützlichen Beitrag:

    Sockenralf (04.12.2012)

  11. #7
    Sockenralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Klemmfehler schließe ich eigentlich aus, da alles Steckerleisten sind

    Externe Spannung sollte drauf sein

    Spannung war über Nacht weg --> sollte auch passen

    PS: wenn die Feuerwehr Augsburg morgen einen Alarm bekommt, haben wir das Sch..teil wahrscheinlich angezündet

    Wenn´s ein S...-Umrichter wäre, wäre ich ja nicht wirklich überrascht von dem Gezeter, aber bei Danfoss habe ich sowas noch nicht erlebt --> die waren eigentlich immer pflegeleicht, wartungsfreundlich und leich zu handeln


    MfG

  12. #8
    Registriert seit
    24.11.2005
    Beiträge
    94
    Danke
    24
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Oh, das kenn ich.

    Die Dinger haben da so eine Eigenart.... man könnte meinen, das sind Prototypen.

    Ich hatte da mal vor einigen Monaten ein Erlebnis. Antrieb einer Förderkette, auch das Wunderding VLT5000 als Umrichter.

    Motor blockiert -> Fehlermeldung Überstrom ( Fehler 13 glaube ich ).

    Blockade beseitigt --> Fehler lässt sich nicht quittieren .... 2 Schichten der Betriebselektriker haben sich daran versucht.

    Irgendwann bin ich mal dazugerufen worden, ich habe mit den Dingern aber noch nie zu tun gehabt. Ich habe dann versucht, mit der Software Online zu kommen, um die Parameter und Konfiguration zu sichern.

    Wir wollten das Ding austauschen.

    Ich mußte kurz an eine andere Anlage, der Schichtelektriker hat an der Software rumgespielt und zufällig den Fehler quittiert.

    Er konnte die genaue Vorgehensweise aber nicht mehr rekonstruieren, leider.

    Tut mir leid, daß ich dir nicht mehr helfen kann, aber meine Meinung :

    Das Ding ist nicht defekt, und dein Umrichter aus dem Lager aller Warscheinlichkeit nach auch nicht. Versuch über die Software online zu kommen und den Fehler zu quittieren.

    Die Anweisungen in der Anleitung zur Fehlerquittierung funktionieren nicht.

    Wenn du erfolgreich warst, könntest du mir bitte der Vorgehensweise Bescheid geben ?

    Gruß maddin

  13. #9
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Umrichter lag sicherlich schon länger im Lager, war aber auch schonmal eingebaut und hat wie gesagt im Frühjahr noch keinen Fehler gezeigt
    Das würde ich aber nicht ganz aus den Augen verlieren. Die Zwischenkreiskondensatoren mögen nicht lange auf der faulen Haut liegen. Und wenn man sie dann doch aus dem Dornröschenschlaf holt ist es denkbar, dass einer beim Einschalten stirbt. Deshalb soll man ja auch Umrichter die nicht in Betrieb sind ca. 1x im Jahr an Spannung legen. 1x im Jahr ist das, was mir mein Ausbilder mal gesagt hat, möglicherweise kann das Intervall je nach Umrichtertyp auch kürzer sein.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:

    Sockenralf (05.12.2012)

  15. #10
    Sockenralf ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    erstmal:
    VIELEN DANK FÜR DIE RASCHE HILFE

    Am Ende lief´s wie folgt:
    Der Motor (5,5kW) treibt den Mixerkopf eines Industriemixers (Medium und Luft werden zu Schaum verquirlt) --> also erstmal keine großen Ansprüche an Dynamik usw.
    Die Drehzahl wird einmal eingestellt, und bleibt dann konstant, solange die Maschine läuft (ist also unabhängig von Förderleistung, Maschinengeschwindigkeit usw.).
    Umrichter ist im Inneren der Maschine montiert --> IP54

    Am anderen Ende der besagten Anlage hat´s den gleichen Mixer nochmal.
    Heute früh mal nachgesehen --> Mixerkopfmotor läuft mit 47Hz (was 300min-1 am Mixerkopf sind)
    Kurzes Verhandeln mit der Produktion:
    entweder
    - die Instandhaltung baut ein Provisorium mit einem Siemens-Umrichter in einem kleinen Kästchen (inkl. anschließender IBN) --> geschätzte 6-8h
    - oder die Produktion lebt auch mit 320min-1 am Mixerkopf --> ca. 2h
    ==> Ruck-Zuck war die Entscheidung gefallen, daß der Umrichter übergangsweise durch einen Sanftanlauf ersetzt wird

    MAN MUSS AUCH MAL GLÜCK HABEN!!!


    Nun gehen beide Umrichter mal nach Unterschleißheim, schau mer mal, was die Experten sagen



    MfG
    Geändert von Sockenralf (05.12.2012 um 18:35 Uhr) Grund: Tippfehler

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 11:42
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 16:52
  3. VLT5000 Erdungsfehler
    Von digga im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 13:47
  4. Bausteinadresse bei einem Fehler
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 19:45
  5. Fehler- und Warnungen auslesen bei einem mm440
    Von KatharinaAnastasia im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 10:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •