    Hallo Miteinander,

    Ich habe einen Industrie-PC C6939 und einen Beckhoff AX5140 Regler. Alles ist einwandfrei in Betrieb. Nun möchte ich die Betriebsartart von der Lageregelung (Haupbetriebsart) auf die Nebenbetriebsart umschalten.
    Dafür habe ich bereits folgende Parameter eingestellt:
    http://infosys.beckhoff.com/content/...32.htm?id=8467
    http://infosys.beckhoff.com/content/...33.htm?id=8468
    S-0-0032: 11 pos ctrl feedback 1 lag less
    S-0-0033: 1 torque control

    Ich habe nun ein Bit in der SPS gemacht um die Betriebsart umzuschalten. Dieses Bit habe ich mit dem MasterControlWord des AX5000 verknüpft (mit Offset .
    Nun kommt mir folgender FehlerFehler.jpg (siehe Bild):
    Die NC ist ja bereits mit dem AX5000 standardfmäßig verknüpft. Nun möchte die PLC ebenfalls in das MasterControlWord schreiben. Das ist wahrscheinlich das Problem. Aber es ist nur 1Byte (High-Byte) des MasterControlWord verknüpft. Das andere Byte müsste die Betriebsartenumschaltung sein. Deshalb habe ich einen Offset von 8 verwendet. Bin ich da richtig unterwegs.

    Hat jemand eine andere möglichkeit gefunden um die Betriebsart umzuschalten oder was mach ich hier falsch?

    Vielen Dank für eure Antworten.

    gruß
    Zitieren Zitieren AX5000 Betriebsarten Umschaltung  

  2. #2
    Registriert seit
    01.10.2009
    Ort
    Regensburg
    Beiträge
    77
    Danke
    8
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Ich glaube du hast schlechte Karten, mit pos ctrl sind keine secondary modes verfügbar

    hier aus der Beckhoff doku:

    The Operation Mode (Primary Operation Mode or Secondary Operatin Mode 1 to 3) is selected via bits 9 and 8 in the DriveControlWord word of the MDT. The activated operation mode is indicated by bits 9 and 8 of the DriveStatusWord in the AT. Actual the operation modes 'pos ctrl xxx' can only be choosen as primary operation mode with no secondary operation mode.


    Ich hab den gleichen Wunsch und bearbeite mal meinen Applikations Techniker von Beckhoff mal sehen was dabei raus kommt.

    cheers

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DaHauer für den nützlichen Beitrag:

    stb_abe (06.12.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    04.04.2009
    Beiträge
    31
    Danke
    21
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Das habe ich nun auch herausgelesen:
    http://infosys.beckhoff.com/index.ph..._2.htm&id=9609
    Warum das in der Lageregelung nicht funktionieren sollte ist auch unerklärlich. Ich werde ebenfalls meinen Applikations Techniker von Beckhoff kontaktieren. Vielleicht geht dann ja etwas.

    Ich werde das ganze nun mal auf der Geschwindigkeitsregelung austesten, ob dann die Umschaltung möglich ist.

    Vielen Dank und schöne Grüße

  5. #4
    Registriert seit
    04.04.2009
    Beiträge
    31
    Danke
    21
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Miteinander,

    Ich habe nun die Hauptbetriebsart (S-0-0032) auf Velo-Control umgestellt. Die Nebenbetriebsart (S-0-0033) auf Torque Control.

    Nun möchte ich über ein Bit oder Word mit dem Master Control Word verknüpfen um die Betriebsart umzuschalten.
    Master Control Word: http://infosys.beckhoff.com/espanol....34.htm&id=8265

    Mit welchem Offset muss ich das Bit mit dem Master Control Word verknüpfen? Wenn ich den Offset größer als 8 wähle, kommt mir die Fehlermeldungen mit dem Verknüpfungskonflikt. Aktuell habe ich einen Offset von 0 gewählt. Das kann ich zwar aktiveren, aber die Funktion der Umschaltung funktioniert nicht.
    Das MasterControlWord ist standardmäßig mit einem Byte aus der NC verknüpft. Das zweite Byte müsste laut Doku die Umschaltung sein.
    Habe ich das falsch interpretiert?

    Gibt es noch andere Möglichkeiten, oder ist dies die einzige?
    Kann das ganze irgendwie über die NC gesteuert werden (Control Word)?
    PLC_TO_NC: http://infosys.beckhoff.com/espanol....34.htm&id=8265

    Vielen Dank und schöne Grüße!

Ähnliche Themen

  1. AX5000 komplett simulieren?
    Von Twinnie im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.01.2012, 18:21
  2. Jitter > 250µs CX 1020 + AX5000
    Von blackhack im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 16:16
  3. AX5000 Motorbremse lösen?
    Von Apple64 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 14:24
  4. Betriebsarten
    Von nonguru im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 16:13
  5. 3 Betriebsarten
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 18:39

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •