    Zitat Zitat von Fix Beitrag anzeigen
    -->konnte bei 1001 keine Frequenzen abrufen, da zw. 852 und 1020 keine Parameter angezeigt wurden.
    (kl.Frage:Wenn ich mit P003-3 im Expertmodi etwas umprogrammieren will, muss Ich P0010 - 1 setzen oder nicht?!)
    p3 hat mit p10 nix zu tun
    Der Umrichter kann sehr schnell und problemlos in Betrieb genommen werden, indem P0010 auf 1 gesetzt wird. Anschließend sind nur die wichtigen Parameter (z. B. P0304, P0305 usw.) sichtbar. Die einzelnen Parameterwerte müssen nacheinander eingegeben werden. Die Schnellinbetriebnahme wird beendet und die interne Berechnung gestartet, wenn P3900 auf 1 - 3 gesetzt wird. Anschließend werden die Parameter P0010 und P3900 automatisch auf Null gesetzt.
    wenn p3 auf 3 steht solltest du an alle parameter kommen.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  2. #12
    Fix ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2012
    Beiträge
    15
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Doch noch kl. Frage:
    Wenn die Pumpe nicht läuft, zeigt der MM beim Verstellen des Reglers immer 20/35/50 an.Mit den Pfeiltasten NICHT regelbar.
    Sobald die Pumpe läuft, kann ich mit den Pfeiltasten den Wert verstellen und mit dem Schalter diesen Wert um +/- 15 rpm verstellen.
    Ist die Pumpe aus, setzt sich das ganze wieder auf 20/35/50 zurück.
    Nun die Frage: Kann man diese "Standartwerte/Ausgangswerte" verstellen?

    MfG

Ähnliche Themen

  1. Siemens MicroMaster 420 über DriveMonitor einspielen
    Von hubert im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 07:55
  2. Micromaster 420 problem
    Von fuh im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 18:03
  3. Micromaster 420 - BOP
    Von der_mit_dem_MM420 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 16:51
  4. siemens micromaster 420
    Von PLCer im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 21:04

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •