Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Simodrive 611 -Servomotor kann mit der hand verdreht werden.

  1. #1
    Registriert seit
    09.03.2012
    Beiträge
    93
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, vielleicht kann jemand mir weiterhelfen. Ein Servomotor mit einem Simodrive FU macht in letzter Zeit Probleme. Es kommt die Störung 135 (Stillstandsüberwachung hat angesprochen ), dann kommt auch noch Störung 805 (Impulsfreigabe ist weg), das ist aber nur ein Folgefehler nehme ich an. So, der Motor kann im Stillstand ziemlich leicht mit der Hand gedreht werden und dann kommt wieder Störung135, während der FU an ist, was früher nicht ging.
    Die Stillstandsüberwachungszeit (P0325) ist auf 400ms eingestellt und Stillstandsfenster(P0326) ist 0,2mm. Ich denke mal der Fehler kommt weil der Motor im Stillstand leicht verdrehbar ist. Aber woran könnte das liegen ??

    LT: 6SN1123-1AB00-0CA2
    RT: 6SN1118-1NH00-0AA2

    Danke schonmal und Gruß
    Zitieren Zitieren Simodrive 611 -Servomotor kann mit der hand verdreht werden.  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Hab ihr mal vergleichen, ob der Servoumrichter noch seinen Paramtersatz hat oder auf Defaultwerten steht?
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Registriert seit
    29.01.2004
    Beiträge
    322
    Danke
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Ich würde mal nach der Zwischenkreisspannung schauen.


    Gruß

    Andreas
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht lese was ich schreibe!

  4. #4
    Registriert seit
    09.03.2012
    Beiträge
    93
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    also vergliechen sind die Parameter, sind die selben wie letztes jahr, wurde nix weiter gemacht , kabelvertauscht oder so. Zwischenkreisspannung ist ok. Da sind auch an einem Einspeisemodul mehere FUs dran und die gehen alle.

    Da es auf beiden Seiten das gleich ist, dass man den Motor mit der hand drehen kann , obwohl es eine Haltemoment haben sollte, vermute ich das es weder am Motor noch am kabel liegt. Also normalerweise ging der Motor bei FU an und RF nicht zu drehen.

    Gruß

    Gruß

  5. #5
    Registriert seit
    29.01.2004
    Beiträge
    322
    Danke
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Ist die Impulsfreigabeklemme an Spannung?
    Klemme 63(a,b) mit 9 verbunden? (direkt oder über Kontakte)
    Eventuell ist das Leistungsteil defekt.

    Gruß
    Andreas
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht lese was ich schreibe!

  6. #6
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.237
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Und wenn alle Freigaben an den Klemmen anliegen mal mit SimoComU reinschauen, ob auch alle Freigaben ankommen, da sind Relais drauf, die nicht so sehr lange halten, manchmal genügt da schon ein kleiner Klaps auf die Frontblende ...

    Grüße von HaDi

  7. #7
    Registriert seit
    09.03.2012
    Beiträge
    93
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    oh Impulsfreigabe fehlt Kl, 663 . Die 24 V sind an der Klemme 663 vorhanden. Das müsste dann das Regelungsteil sein, oder ? An Kl 9 ist nix. mit dem klapps hab ich noch nicht probiert . Also ich bestell ein neues RT, und dann mal gucken. melde mich.
    Danke.
    Gruß

Ähnliche Themen

  1. Beckhoff CX mit Webserver - wie kann ein Login realisiert werden
    Von anthi174 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.09.2012, 14:08
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 15:37
  3. Wie oft kann der FC AG_LSEND benutzt werden
    Von SinusQuadrat im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 11:11
  4. Der Operand kann nicht beobachtet werden
    Von Spendel im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 02:49
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 15:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein