Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Maxon EPOS2 P 24/5 Parameter speichern

  1. #1
    Registriert seit
    14.11.2006
    Beiträge
    16
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen

    Brauche zu folgendem Problem einen Denkanstoss:

    Ich habe einen EPOS2 P 24/5 mit welchem ich ein Sternenrad mit einer 25er-Teilung betreibe.
    Dieses Rad war schon in Betrieb (von einem anderen Programmierer in Betrieb genommen) direkt an der Motorenwelle ohne Getriebe.
    Nun haben wir als Test ein Getriebe mit Untersetzung zwischen Rad und Motor gesetzt, um den Winkelfehler zu reduzieren
    Der Antrieb wird über digitale IOs angesprochen.

    Ich habe jetzt die Parameter, nach dem Autotuning, für das Homing und das Poritionieren dem Getriebe angepasst. Die Werte habe ich dann auch im Object Dictionary mit Save All Parameters gespeichert.
    Jedoch werden beim Neustarten des Reglers, immer wieder die alten Parameter (z.B. Homing Offset, Homing Mode, Target Position) geschrieben.

    Gemäss Maxon Support erfolgt dies im Programming Teil, welches beim Init die gespeicherten Werte schreibt.
    Habe auch versch. Tests mit den Bootverhalten (Cold-, Warm-, Hotstart) durchgeführt jedoch ohne Erfolgt.

    Hat mir jemand einen Tipp, wo ich diese Initialwerte finden kann?

    Gruss RWY
    Zitieren Zitieren Maxon EPOS2 P 24/5 Parameter speichern  

  2. #2
    RWY ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.11.2006
    Beiträge
    16
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Problem gelöst:

    Habe die Werte nun gefunden.
    Beim Initialisieren werden im Programmteil ST_mainHoming diverse Werte (homing_offset; Target_position usw.) überschrieben.

    Gruss RWY

Ähnliche Themen

  1. Problem mit Maxon Epos2 PDO-Wizard und EDS-Datei Erstellung
    Von Elektrosly im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.05.2013, 14:38
  2. Maxon (EPOS2) Positioniersteuerung
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.02.2013, 12:25
  3. Hilfe bei Programmierung EPOS 2P von Maxon
    Von hotrodhool im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 19:14
  4. Maxon Motor mit CP340
    Von Zac im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 13:13
  5. TwinCat-PLC-HMI Parameter speichern
    Von tisler im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 15:58

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •