    Guten Tag,

    der Titel klingt leichter als er ist, aber das kennt man ja.
    Ich stehe jetzt (noch) nicht vor einer konkreten Aufgabe, möchte mich mit dem Thema aber schon einmal beschäftigen,
    da es recht bald auf mich zukommen wird.

    Es geht um Anwendungen für Frequenzumrichter, es werden wohl eher Spielzeugmotoren mit 0,12 - 1,1kW eingesetzt werden, und ich habe folgende Rahmenbedingungen:

    - CPU : IPC477c WinLC RTX-F
    - Bussystem: Profinet
    - Umrichter wird in Schaltschrank verbaut (Wenn es Feldlösungen gibt bin ich aber ggf. auch nicht abgeneigt)
    - 90% einfache Drehzahlregelung (z.B. Bürstantriebe, Förderbänder)
    - 10% Positionieraufgaben (diese dann mit Absolutwertgeber)
    - Die Umrichter sollten Sicheren Halt beherrschen, gern auch über das Bussystem (Habe ja eine F-CPU)

    Ein Nice-to-Have wäre jetzt noch, wenn ich alle Motordaten (Leistung, Strom, Stern/Dreieck, Cos Phi, Drehzahl, etc)
    über das Bussystem nachfüttern könnte, und so einem Instandhalter eine kleine Visuseite zum parametrieren der Umrichter einrichten könnte. Das würde auch unsere Inbetriebnahmezeiten verkürzen.

    Bis jetzt habe ich nur mit SEW gearbeitet, Kunden wünschen aber vermehrt nur noch Siemens, deshalb sollte es sich um eine Siemens-Lösung handeln. Angeschaut habe ich mir schon die S120-Serie, die kann alles was ich will, erscheint mir aber ein wenig overkill und könnte auch möglicherweise den Preisrahmen sprengen (das wird mir aber wohl nur unser Siemens-Dealer sagen können)

    Ich freue mich auf eure Antworten!

    Grüße

    Marcel
    Zitieren Zitieren Umrichterauswahl  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.037
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.271 Danke für 2.158 Beiträge

    Standard

    ich habe mir mal die Tage die G120D angeschaut, die sind Dezentral und können alles was du brauchst
    und zusätzlich noch ein paar Sensoren und Aktoren vor Ort einsammeln. Ähnlich wie der IGEL von SEW
    Preis fand ich jetzt OK.

  3. #3
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.115
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    Der Klingt schonmal interessant, und geht in die Richtung die es werden soll...

    Die (Safety) E/A sind auch nicht uninteressant.

    Grüße

    Marcel

    Edit: Der G120C gefällt mir eigentlich ganz gut...

    Ich werde mir in nächster Zeit mal einen Umrichter "ausleihen" und damit ein wenig spielen. Mal gucken ob es noch andere Kandidaten gibt,
    ich muss mich ja nicht sofort auf irgendwas festnageln.
    Geändert von Matze001 (11.02.2013 um 14:09 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.242
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard

    Ich kann die SK500 Reihe von NORD empfehlen. Die gibt es auch mit STO (SAFE TORQUE OFF) und sie lassen sich mit dem passenden Technologiemodul auch über PROFI-NET Steuern und Parametrieren.
    Ab dem SK530 können auch Geber für Positionsregelung angeschlossen werden.

  5. #5
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.115
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    So ich melde mich mal wieder.

    @Rostiger:

    Danke für den Tipp! Hat mich in die richtige Richtung geschubst

    @Master

    Sorry das ich nicht mehr geschrieben hatte, dein Beitrag ist irgendwie untergegangen.
    Wie ich schon schrieb sollte es in Richtung Siemens gehen, daher leider auch nicht ganz passend. Trotzdem vielen Dank!

    Fazit: Wir setzen die G120C ein.

    Warum?

    - Bauform ist gut, können direkt aneinandergereiht werden
    - Der Preis stimmt
    - Profinet + Profisafe (STO)
    - Wir hatten ein Mustergerät da -> Konnte ein wenig spielen und es hat mich Überzeugt. Vor allem, dass ich die Umrichterdaten mit im Step7 Projekt habe ist klasse!
    - Alle Anschlüsse sind über Steckklemmen geführt. Kein Rumfummeln mehr im Schrank an schlecht zugänglichen Schrauben. Leitung ablängen, an dem Stecker anklemmen -> einstecken -> Fertig.

    Grüße

    Marcel